Axoul a écrit :Bonjour,
J’ai un soucis du même genre et vous pourriez peut être m’aider.
Je possède une chaudière okofen pellematic smart et celle-ci se met constamment en défaut « vent fumée », je retrouve dans le foyer plein de granulés pas brûlé, de la suie etc
J’ai tout d’abour pensé que les conduit étaient obstrué mais je n’ai rien trouvé, le ventilateur semble fonctionner correctement..
Il semblerai qu’il y est un problème de tirage (grosse fumée blanche, feu étouffé ).
Ça a commencé lors des premiers grands froids de cette hiver et depuis impossible de la faire fonctionner autant vous dire qu’en c’est urgent :/
Merci d’avance pour vos réponses
Cdt
On avait échangé ailleurs, je crois.
A quel niveau vois-tu de "grosses fumées blanches" ????
Car justement, avec la condensation, en sortie de conduit sur le toit, il ne reste plus beaucoup de vapeur à condenser et le panache, chez moi, se voit à peine (sur le toit)...
Cela me fait penser à des pellets qui auraient repris de l'humidité.
Je te propose de faire une vérif comme suit :
a) peser une couche de 1/2 cm de pellets dans un plat ouvert allant au micro-onde ; noter
b) micro-onder 1 mn, refaire la pesée ; normalement, c'est plus léger car de l'eau a été évaporée
c) remuer un peu les pellets, recommencer ; repeser
etc etc etc tant que le poids baisse... S'arrêter quand cela ne baisse plus ou que les pellets commencent à brunir...
Attention : rester toujours à coté, cela peut prendre feu !!!!
Tu devrais avoir maxi 8 % d'humidité (légalement, maxi 10 %) : poids de l'eau (la différence entre la première et la dernière pesée) / poids final (supposé être le poids sec)