Quand j'ai voulu re démarrer ma climatisation réversible Airton (achetée chez Brico Dépôt en 2012) après quelques mois d'arrêts, j'ai eu un code d'erreur F5.
F5 correspond à une mise en sécurité du thermique du compresseur (Klixon) difficile à comprendre après X mois d'arrêt donc je doutais sur cet auto diagnostic.
Et quand je testais sur le connecteur rapide du thermique j'avais de la continuité !
J'ai passé 2 jours à diagnostiquer la panne, testé tous les autres capteurs, notamment étalonné les sondes NTC (en me disant que les codes d'erreur sont pas 100% fiables ?) pour finalement trouver c'était un faux contact dans le connecteur rapide du klixon !
Le thermique était bon, les fils aussi mais il y avait un faux contact avec les connecteurs (1 ou les 2 ?) quand il était branché sur la power board !
Le test de continuité se fait sur le coté des connecteurs rapides, pas sur les pins.
J'ai donc retiré ce connecteur rapide de m... et j'ai fait un branchement en direct sur la power board...et mazel tov, cela fonctionne à nouveau (pour 10 ans j'espère !)...
Bref j'ai passé 2 jours pour réparer cette panne au lieu de 15 minutes...la panne de dingue ! Si cela peut profiter à d'autres...
Je suis persuadé qu'un pro aurait dit, après 2 ou 3 heures de diagnostic à s'arracher les cheveux : power board morte, clim à changer !
Bref les codes d'erreurs sur les anciennes clim c'est la jungle, voici donc les codes d'erreur qui correspondent à cette ancienne clim (ne pas compter sur le SAV Airton tout à fait nul à ch...)
Climatisation Airton de 2012 : liste des codes d'erreurs, panne F5 de dingue !
-
- Modérateur
- Messages : 79849
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11318
-
- Econologue expert
- Messages : 14014
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 1610
- Contact :
Re: Climatisation Airton de 2012 : liste des codes d'erreurs, panne F5 de dingue !
C'est souvent comme ça. Tu mesures avec un tout petit courant généré par l'ohmmètre mais pas avec le courant réel en fonctionnement.Christophe a écrit : quand je testais sur le connecteur rapide du thermique j'avais de la continuité !
En même temps, on oublie de mesurer en amont, tout en remuant les connections intermédiaires.
Ou changer la carte, ce qui aurait été plus rentable pour lui. Le diagnostique n'aide pas toujours, mais concernait quand même le bon circuit.Christophe a écrit :Je suis persuadé qu'un pro aurait dit, après 2 ou 3 heures de diagnostic à s'arracher les cheveux : power board morte, clim à changer !
J'ai eu une panne de ce style sur ma dernière voiture achetée neuve. Il a fallu presque 3 ans pour trouver la panne intermittente qui la faisait passer en mode dégradé, parfois sur l'autoroute. Tu passais de 130 à 80 d'un coups. Avec des pièces changées pour rien, hors garantie évidemment. Pour finir c'était un relais qui charbonnait.
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 79849
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11318
Re: Climatisation Airton de 2012 : liste des codes d'erreurs, panne F5 de dingue !
La continuité d’un klixon se fait à basse tension…je pense pas que c’est du 230 qui passe dedans.
La mesure sans le connecteur rapide donnait la même chose. C’était bien un problème mécanique…de quelques dixièmes de mm…
La mesure sans le connecteur rapide donnait la même chose. C’était bien un problème mécanique…de quelques dixièmes de mm…
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Econologue expert
- Messages : 14014
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 1610
- Contact :
Re: Climatisation Airton de 2012 : liste des codes d'erreurs, panne F5 de dingue !
Il faut parfois mesurer avant les connecteurs, avec une pointe de touche très pointue que tu enfonces dans l'isolant pour venir en contact avec le cuivre, sans te l'enfoncer dans le doigt.Christophe a écrit :La mesure sans le connecteur rapide donnait la même chose. C’était bien un problème mécanique…de quelques dixièmes de mm…
Dans une autre vie, quand j'installais des radiotéléphones sur véhicule, je me servais d'un petit cutter auquel j'avais soudé un fil sur le guide lame métallique. Pratique aussi quand t'installe un faisceau de remorque.
0 x
Re: Climatisation Airton de 2012 : liste des codes d'erreurs, panne F5 de dingue !
izentrop a écrit :Dans une autre vie, quand j'installais des radiotéléphones sur véhicule, je me servais d'un petit cutter auquel j'avais soudé un fil sur le guide lame métallique. Pratique aussi quand t'installe un faisceau de remorque.
Oui, simplement une aiguille c'est plus propre
Cela permet également de détecter quand un fil de cuivre est coupé dans sa gaine.
0 x
- Forhorse
- Econologue expert
- Messages : 2504
- Inscription : 27/10/09, 08:19
- Localisation : Perche Ornais
- x 376
Re: Climatisation Airton de 2012 : liste des codes d'erreurs, panne F5 de dingue !
Dans le même genre, un coup une panne sur un tracteur...
Je la fait courte mais c'était les broches d'un fusible qui s'étaient oxydées
Bon j'espère que la fiabilité s'est améliorée chez Airton, j'en ai justement commandé une il y a 15 jours (cette marque n'est plus vendue chez Brico, ils ont sans doute trouvé une marque encore plus merdique)
Je la fait courte mais c'était les broches d'un fusible qui s'étaient oxydées
Bon j'espère que la fiabilité s'est améliorée chez Airton, j'en ai justement commandé une il y a 15 jours (cette marque n'est plus vendue chez Brico, ils ont sans doute trouvé une marque encore plus merdique)
1 x
-
- Modérateur
- Messages : 79849
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11318
Re: Climatisation Airton de 2012 : liste des codes d'erreurs, panne F5 de dingue !
Toujours le mot pour rire…Forhorse !
Bah au moins tu gagneras du temps avec les codes d’erreurs !! Hihihi…
Bah au moins tu gagneras du temps avec les codes d’erreurs !! Hihihi…
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 4 Réponses
- 14632 Vues
-
Dernier message par econo-misons
Consulter le dernier message
24/02/21, 11:17Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 3 Réponses
- 5014 Vues
-
Dernier message par Hic
Consulter le dernier message
02/06/15, 18:18Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 4 Réponses
- 3513 Vues
-
Dernier message par plansery
Consulter le dernier message
17/12/13, 22:09Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 19 Réponses
- 26427 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
16/10/18, 16:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 9 Réponses
- 12071 Vues
-
Dernier message par Lapin
Consulter le dernier message
07/11/12, 22:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 318 invités