Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...Circulateur de chauffage en mode séquentiel?

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Avatar de l’utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 49162
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 760

Circulateur de chauffage en mode séquentiel?

Message non lupar Christophe » 08/04/10, 17:46

Les circulateurs modernes sont à puissance / vitesse variables et donc (si l'étude thermique et le montages ont été bien faits) bien optimisés pour économiser l'électricité, ce qui n'est pas le cas des anciens circulateurs.

En effet, il y a encore beaucoup de circulateur "1ere génération" en fonctionnement (à commencer par chez nous :) ), je dirais surement proche des 99% du marché d'où ma question: est-il selon vous intéressant de ne faire tourner le circulateur de chauffage que X % du temps de consigne du thermostat d'ambiance? C'est à dire de faire des "pauses" plus ou moins longue lorsque le thermostat est sur "on".

En effet; si l'arrret du circulateur n'est pas trop long (à régler selon l'inertie de vos appareils de chauffage, le plus "inertiel" étant les planchers chauffants) il est doit être complètement imperceptible au niveau des habitants.

Seul bémol à cette (peut être fausse bonne) idée : de plus grande variation de T° sur le circuit, plus de démarrage d'une chaudière (pollution, usure...) et le retour à la chaudière risque d'être en dessous de la consigne constructeur...mais ceci ne pose aucun probleme en installation "basse température" ou aux installations munies d'une vanne 3 ou 4 voies.

Un simple programmateur mécanique ou digital à moins de 15€ permettrait de réaliser ceci.

Alors FBI or not? :cheesy:

ps: à lire sur le même sujet https://www.econologie.com/optimisation- ... -3396.html avec une solution proposée plus "pro".
0 x
Ce forum vous a aidé? Aider le site aussi et partagez les meilleures pages sur vos réseaux sociaux. Un Tip pour l'éconologie - Des articles, des analyses et des téléchargements - Publiez un article sur Google Actualités

Avatar de l’utilisateur
swift2540
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 383
Inscription : 04/08/08, 00:48
Localisation : Liege

Message non lupar swift2540 » 08/04/10, 20:58

J'aurai tendance à dire FBI.
-En séquencent le circulateur, on allonge le temps de la demande car l'eau n'arrive plus
-Si on arrête le circulateur et que la chaudière est en pleine chauffe proche de l'arrêt(genre 70°), les calories restent dans la chaudières, se barrent par la cheminée et la chaudière peut passer en surchauffe (c'est un refroidissement à l'eau :cheesy: alors elle risque d'apprécier plutôt moyen moyen :cry: )
-C'est pour éviter ça qu'il y a une tempo, on arrête d'abord la chaudière, puis le circulateur (2 à 10min, suivant la puissance/capacité d'eau de la chaudière)

Donc, ahma, ce qui sera gagné d'un côté sera perdu de l'autre
Image
0 x
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 4

Message non lupar elephant » 08/04/10, 21:05

Personnellement j'ai mis un temporisateur qui arrête le circulateur 15 minutes après le bruleur.

Ainsi:

pas de risque de laisser l'eau surchauffer dans la chaudière
la nuit, le circulateur tourne peut être une heure ou deux au lieu de 8.

ne parlons pas de moduler: mon proprio est radin et ma chaudière ferait hurler de rire plus d'un d'entre vous :cry:
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be


 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités