Bonjour.
Je possède une chaudière Okofen PE20 qui alimente des radiateurs. Sonde extérieure et vanne 3 voies motorisée. Maison relativement mal isolée mais pas si mal que ça, je ne perds que 2 degrés la nuit quand le chauffage s'éteint.
Mon soucis c'est que la température dans la maison reste basse et n'atteint jamais la température de consigne.
J'ai une consigne à 21 degrés et j'arrive péniblement à 19.5 avec une température extérieure de 7°C.
J'ai essayé de jouer sur ma loi d'eau (pied à 45 et courbe à 1.2) mais rien n'y fait. Ce qui, d'après ce que j'ai pu comprendre n'est pas étonnant, ma température maximum réglée étant de 55°C, et voyant sur l'affichage que c'est cette température qui est en consigne, je pense que la chaudière ne régule même pas en prenant ma loi d'eau mais en envoyant toujours au maximum qu'elle a le droit. La V3v se contentant de mélanger entre les 70 °C de la chaudière et l'eau de retour.
Ma température de retour est souvent très basse, quand je touche mes radiateurs, il arrive souvent qu'ils soient froids en partie basse.
Mon analyse est-elle juste ?
Agir sur mon circulateur serait-t-il utile pour améliorer ma situation ?
Dois-je monter ma température de départ max à 60°C pour laisser la chaudière réguler ma loi d'eau ?
Merci pour vos réponses.
Chaudière Okofen, températures trop basses
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 5
- Inscription : 08/12/21, 20:59
Re: Chaudière Okofen, températures trop basses
Bonsoir,
Avez-vous des courbes de fonctionnement à nous montrer ?
Avez-vous les fichiers .csv et .png correspondant pour visualiser quel peut être le soucis ?
La chaudière est-elle connectée ?
Avez-vous des courbes de fonctionnement à nous montrer ?
Avez-vous les fichiers .csv et .png correspondant pour visualiser quel peut être le soucis ?
La chaudière est-elle connectée ?
1 x
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 5
- Inscription : 08/12/21, 20:59
Re: Chaudière Okofen, températures trop basses
Bonsoir.
Non la chaudière n'est pas connectée.
J'ai monté la température de départ à 68 et elle régule nickel maintenant en pouvant suivre la loi d'eau.
Et j'ai monté la puissance de mon circulateur, c'est parce qu'il était réglé trop bas que les radiateurs n'étaient pas tous alimentés de façon optimal et ça entrainait une température de retour basse.
Avec ces deux correction, le chauffage fonctionne enfin de façon satisfaisante, il me reste à optimiser mes réglages (actuellement pied à 45, pente à 2.0 et compensation à 3).
Merci pour ta réponse en tout cas.
Non la chaudière n'est pas connectée.
J'ai monté la température de départ à 68 et elle régule nickel maintenant en pouvant suivre la loi d'eau.
Et j'ai monté la puissance de mon circulateur, c'est parce qu'il était réglé trop bas que les radiateurs n'étaient pas tous alimentés de façon optimal et ça entrainait une température de retour basse.
Avec ces deux correction, le chauffage fonctionne enfin de façon satisfaisante, il me reste à optimiser mes réglages (actuellement pied à 45, pente à 2.0 et compensation à 3).
Merci pour ta réponse en tout cas.
0 x
Re: Chaudière Okofen, températures trop basses
Pour régler la vitesse du circulateur sans trop se creuser la tête (et à condition que tout fonctionne correctement niveau paramètres sur l’Okofen) :
Ouvrir à fond tous les radiateurs, la pièce la plus éloignée doit atteindre la température désirée.
Avec un mauvais paramétrage (sur la sonde d’ambiance par exemple), le circulateur peut faire du on/off d’où l’utilité de l’étude des fichiers.
La loi d’eau me semble très forte et le correcteur bien trop faible, pour des radiateurs il est habituellement conseillé de le disposer sur 5.
Ouvrir à fond tous les radiateurs, la pièce la plus éloignée doit atteindre la température désirée.
Avec un mauvais paramétrage (sur la sonde d’ambiance par exemple), le circulateur peut faire du on/off d’où l’utilité de l’étude des fichiers.
La loi d’eau me semble très forte et le correcteur bien trop faible, pour des radiateurs il est habituellement conseillé de le disposer sur 5.
1 x
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 5
- Inscription : 08/12/21, 20:59
Re: Chaudière Okofen, températures trop basses
La loi d'eau va évoluer, mon problème de circulateur m'a fait forcer l'augmentation de ma température d'eau, avec le circulateur qui fait son taf, je vais pouvoir la baisser.
5 de correction ? Donc si j'ai 18 dans la pièce et 20 en consigne ça va augmenter l'eau de 10 degrés. J'avais 0 à la base (donc pas de compensation ). Si je monte encore il faudrait que je baisse mon pied de courbe. Oui pourquoi pas. Je testerai ça. Mais d'un chauffage avec sonde extérieure et loi d'eau n'est-il pas censé mieux fonctionner sans prendre en compte la température intérieur ?
5 de correction ? Donc si j'ai 18 dans la pièce et 20 en consigne ça va augmenter l'eau de 10 degrés. J'avais 0 à la base (donc pas de compensation ). Si je monte encore il faudrait que je baisse mon pied de courbe. Oui pourquoi pas. Je testerai ça. Mais d'un chauffage avec sonde extérieure et loi d'eau n'est-il pas censé mieux fonctionner sans prendre en compte la température intérieur ?
0 x
Re: Chaudière Okofen, températures trop basses
loloetalex a écrit :La loi d'eau va évoluer, mon problème de circulateur m'a fait forcer l'augmentation de ma température d'eau, avec le circulateur qui fait son taf, je vais pouvoir la baisser.
5 de correction ? Donc si j'ai 18 dans la pièce et 20 en consigne ça va augmenter l'eau de 10 degrés. J'avais 0 à la base (donc pas de compensation ). Si je monte encore il faudrait que je baisse mon pied de courbe. Oui pourquoi pas. Je testerai ça. Mais d'un chauffage avec sonde extérieure et loi d'eau n'est-il pas censé mieux fonctionner sans prendre en compte la température intérieur ?
Si le correcteur est <>0 il y aura compensation en fonction de la T° relevée par le thermostat d’ambiance.
Quand la correction est à zéro, c’est un fonctionnement en pure loi d’eau; il n’y aura aucune correction supplémentaire de T° de départ dans les radiateurs quelle que soit la T° constatée à l’intérieur.
Si tu mets des plages horaires de chauffage, tu ne pourras jamais te satisfaire d’une loi d’eau réglée parfaitement car il faut un certain temps pour retrouver les degrés perdus en période nocturne.
Alors il faut se satisfaire d’un réglage permettant de ne pas dépasser les hystérésis du thermostat d’ambiance, ce qui entraînerait un fonctionnement en on/off du circulateur comme je le vois trop souvent.
Bien faire attention sur les circulateurs (en tout cas ceux installés par Okofen) il y a un réglage en pression proportionnelle ou un autre en pression constante.
Peux-tu nous faire une photo de ton groupe circulateur et sa v3v ?
0 x
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 5
- Inscription : 08/12/21, 20:59
Re: Chaudière Okofen, températures trop basses
Oui je comprends ce que tu me dis, je vais laisser la compensation je pense, à voir à combien.
0 x
Re: Chaudière Okofen, températures trop basses
Ta chaudière semble être moins récente que la mienne, mon groupe hydraulique est différent.
Bon le principal c’est que ton circulateur soit en pression proportionnelle ce qui est le cas en jetant un œil sur sa notice constructeur
Bon le principal c’est que ton circulateur soit en pression proportionnelle ce qui est le cas en jetant un œil sur sa notice constructeur
1 x
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 5
- Inscription : 08/12/21, 20:59
Re: Chaudière Okofen, températures trop basses
Pilpoill a écrit :Ta chaudière semble être moins récente que la mienne, mon groupe hydraulique est différent.
Bon le principal c’est que ton circulateur soit en pression proportionnelle ce qui est le cas en jetant un œil sur sa notice constructeur
Elle date de 2015.
Et oui elle est en proportionnelle maxi.
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 9 Réponses
- 180 Vues
-
Dernier message par Noch60
Consulter le dernier message
08/11/24, 09:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 245 Vues
-
Dernier message par fernandM
Consulter le dernier message
27/10/24, 18:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 5 Réponses
- 253 Vues
-
Dernier message par sicetaitsimple
Consulter le dernier message
27/10/24, 18:44Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 1 Réponses
- 513 Vues
-
Dernier message par Remundo
Consulter le dernier message
09/09/24, 09:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 15 Réponses
- 3645 Vues
-
Dernier message par sicetaitsimple
Consulter le dernier message
21/02/24, 19:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 464 invités