par Flytox » 05/03/11, 21:24

D'accord avec Bidouille23, tout changer , c'est reprendre à zéro et non faire de la mise au point en trouvant une solution point à point..

Pour essayer d'améliorer tes gicleurs d'huile, tu peux essayer avec une âme qui accélère l'air sur la périphérie du gicleur , cela devrait diminuer la consommation d'air et augmenter la pression pour une meilleure pulvérisation d'huile:


Image

L'âme peut être un fil de cuivre, d'inox etc....Normalement cela ne devrait pas être difficile à construire, la pression va provoquer un auto-centrage de l'âme dans l'alésage du gicleur.
0 x
La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
bidouille23
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 1155
Inscription : 21/06/09, 01:02
Localisation : Bretagne BZH powaaa
x 2




par bidouille23 » 06/03/11, 01:01

Bsoir ,

oula pas dur ??? dans un trou de 0.3 mm ;) , la je suis pas sur , 2 mm sont déjà qualifié de petite mécanique (ce qui est vrai aussi ;) ) , mais la 0.2 mm ou 0.1mm ça vas être du sport ;) .

Sinon coté fumée qui pique heu ben la mauvaise nouvelle c'est que le gros composé nocif fabriqué lors d'une mauvaise combustion est :

l'acroléine

a priorie encore plus de fabrication d'acroléine quand ont brule des graisses animal , donc il faut veiller a bien régler vos flammes , et si ça pique le nez et la gorge c'est pas bon .

Si j'ai bien compris l'acroléine se crée autour de 800 à 900 °c et est détruite a partir de 1100°c .

Donc Quand sa pique l'instinct dis c'est pas bon , ben il a raison l'instinct ;) alors gaffe a avoir une bonne combustion sans picpic .

A plus
0 x
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 10




par dedeleco » 06/03/11, 02:33

L'acroléine se forme à chaud, dans four, barbecue ou cuisinière ordinaire à 280°C à 340°C :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acrol%C3%A9ine
http://en.wikipedia.org/wiki/Acrolein

à 800°C à 900°C, la double liaison ne résiste pas.
mais on est sensible à très peu qui reste en combustion avec des graisses.
Très toxique et polluant usuel :
http://www.sciences.uqam.ca/pdf/roy.pdf
http://www.news-medical.net/news/201011 ... rench.aspx
http://www.oramip.org/content/oramip/LE ... .php?id=21
http://www.oncoprof.net/Generale2000/g0 ... comp15.php
0 x
bidouille23
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 1155
Inscription : 21/06/09, 01:02
Localisation : Bretagne BZH powaaa
x 2




par bidouille23 » 06/03/11, 09:46

pour faire plaisir a Dedelco le roi des liens ;) , et pour montrer wikipedia est un début mais ça ça parle plus ;) :

http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/ ... e/ft57.pdf

Donc à 800 ou 900 °c il en reste , ou dans une flamme trop riche aussi , et pour la détruire entierement il faut une flamme à 1100 °c au moins , soit si ont a tous une flamme entre 1100°c et 1300°c , ont est bon et c'est ce qu'il faut .

Lejustemilieu je t préconise un bon réglage de combustion jusqu'a ce qu cela ne sente plus rien .

Personnelement j'ai dans l'idée que de faire recirculer les gazs imbrulés dans la tuyere n'est pas un mauvaise solution , ici pas de NOx créé (la Dedelco devrais mettre des liens par la suite ;) ) , les NOx etant un produit de la combustion des produits et dérivés de pétrole ( j'ai bon ou quoi ??? ;) )

Donc si ont s'en fou des NOx , alors faire recirculer les gazs c'est la solution qu'en pensez vous ??


a plus
0 x
Avatar de l’utilisateur
Flytox
Modérateur
Modérateur
Messages : 14141
Inscription : 13/02/07, 22:38
Localisation : Bayonne
x 839




par Flytox » 06/03/11, 11:56

bidouille23 a écrit :oula pas dur ??? dans un trou de 0.3 mm ;) , la je suis pas sur , 2 mm sont déjà qualifié de petite mécanique (ce qui est vrai aussi ;) ) , mais la 0.2 mm ou 0.1mm ça vas être du sport ;) .


Justement le trou de 0.3 mm c'est plutôt difficile à réaliser ( * et AMHA de toutes les façons trop petit pour que cela marche correctement), mais on peut percer plus gros en fonction du diamètre du fil ( âme) que l'on trouve. On peut viser un jeu ( de 1 ou 2/10mm ?) avec l'âme qui obture partiellement le gicleur. Par exemple: on perce avec un foret de 1.5 mm le trou fait entre 1.6 et 1.65 mm et on met du fil inox de 1.5mm comme âme.

* pour obtenir le "bon" débit d'huile sur un diamètre de perçage aussi faible (0.3 mm) le film d'huile sera forcement plus épais que sur un perçage / orifice nettement plus large. L'huile en film plus fin me semble nettement plus facile à fractionner en gouttelettes plus fines avec l'air comprimé sur une surface plus étendue sans que les gouttelettes trop grosses / proches ne se recollent juste après le gicleur et dégueulent dans la tuyère. :P
0 x
La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.

[Eugène Ionesco]

http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
Avatar de l’utilisateur
Flytox
Modérateur
Modérateur
Messages : 14141
Inscription : 13/02/07, 22:38
Localisation : Bayonne
x 839




par Flytox » 06/03/11, 12:59

Image

Au moins la moitié de l'air est mal utilisé quand on utilise un perçage circulaire, l'huile n'arrive que par le dessus :cry: :mrgreen:
En décalant l'âme l'air est mieux utilisé.

Image
0 x
La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.

[Eugène Ionesco]

http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 10




par dedeleco » 06/03/11, 13:07

les NOx etant un produit de la combustion des produits et dérivés de pétrole ( j'ai bon ou quoi ??? ;) )

Les NOx se produisent avec N2 sous UV ou à chaud avec catalyseurs, quelque soit la cause de cette chaleur et donc même si pas de pétrole, il s'en forme, même avec la graisse, qui sont des chaînes carbonées comme le pétrole !!
Du NOx est inévitable dés qu'il y a de l'air avec du N2, mais il s'en forme plus ou moins.
L'acroléine est bien plus toxique, mais heureusement plus instable.
0 x
lejustemilieu
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 4075
Inscription : 12/01/07, 08:18
x 4




par lejustemilieu » 06/03/11, 16:57

Flytox a écrit :Image

Au moins la moitié de l'air est mal utilisé quand on utilise un perçage circulaire, l'huile n'arrive que par le dessus :cry: :mrgreen:
En décalant l'âme l'air est mieux utilisé.

Image

Salut Fly, c'est intéressant comme idée..
+1
0 x
L'homme est par nature un animal politique (Aristote)
bidouille23
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 1155
Inscription : 21/06/09, 01:02
Localisation : Bretagne BZH powaaa
x 2




par bidouille23 » 06/03/11, 22:24

Bsoir ,

Flytox encore au top ;) (t'es inge dans quel domaine ? ;) )

Je dis oui pour la proposition , par contre la je vais relancer le débat trou et fente ;) (pour le bruleur uniquement ;) ) , avec une fente le probleme est tout autre et l'usitilisation de lair en serais bien meilleurs (une fente au dessus) avec le même principe de réglage mise a part que se serais une lame de metal et pas une tige ;) .

SInon pour ce qui est du trou je pense que c'est une solution tres tres intéressante avec le décalage , et le percage au diametre superieur , personnellement je me dis qu'avec des forêt d'horlogé et de la patience bcp de patience et de minutie tout est possible ;) , c'est originla comme ont arrive dans le tout petit tout en aillant une tres grosse mécanique tout autour , et que c'est ce tout petit bout qui détermineras toute la suite ;) .

MErci Dedelco pour cette explication qui est du coup clair pour tout lecteur dorénavant ;) .

Donc pour résumé et corriger moi si je me trompe :

Pour avoir une flamme qui pollue le moins ( je raccourcie le probleme en l'énonçant ainsi je le reconnais mais c'est comprehensible ;) ) , il faut :

1) que la flamme soit au moins a 1100°c afin de détruire l'acroléine
2) qu'elle ne dépasse pas 1300°c afin de ne pas créer trop de NOx
3) si possible faire re-circuler les imbrulés sans augmenter trop la chaleur de la flamme afin de ne pas créer de NOx supplémentaire
ou booster la flamme a l'eau comme le bruleur de CaptMAloche il y a de l'eau dans l'huile aussi par contre en quelle proportion ???? , ou/et booster a l'eau tout court en en ajoutant (personnelement je vais essayer de mettre un fogger pour le boostage a l'eau , avec une eau légerement réchauffée et je vous tiens au courant de ce qui se passe , la semaine qui viens vas être une nouvelle semaine ;) avec des photos et ptits flilms ;) ).


a+
0 x
bidouille23
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 1155
Inscription : 21/06/09, 01:02
Localisation : Bretagne BZH powaaa
x 2




par bidouille23 » 06/03/11, 23:28

apres lecture de ça :

http://www.energieplus-lesite.be/energi ... _10952.htm

je corrige pour les NOx c'est pas au dessus de 1200°c

et il y a pas mal de trucs dans le lien a lire je pense pour bien comprendre pas mal de chose simplement ;) (avis personel qui n'engage que moi bien sur ;) ) .