Schéma hydraulique chauffage + soutien solaire




par Reacteur84 » 30/11/10, 11:14

Bonjour à tous,

J'ai fait installé il y a 2 ans un système solaire thermique. Ce dernier permet de me fournir de l'eau chaude sanitaire toute l'année. En hiver il réalise aussi le chauffage de la maison par le plancher chauffant et en été le chauffage de la piscine. En appoint j'ai une chaudière fioul de 30kW de 10 ans d'age.

Je souhaiterai avoir votre avis avisé sur le schéma hydraulique de l'installation afin de m'assurer que tout à été réalisé dans les règles de l'art tant au niveau chauffage au sol que solaire. Si besoin je pourrai y porter des modifications. Vous trouverez le schéma ci dessous:

Image

Merci par avance.
0 x
Avatar de l’utilisateur
PITMIX
Chercheur moteur pantone
Chercheur moteur pantone
Messages : 2028
Inscription : 17/09/05, 10:29
x 17




par PITMIX » 19/12/10, 15:07

Bonjour

Juste après ton panneau solaire c'est l'échangeur à plaque de la piscine ?

Tu as combien de m² de panneaux solaire ?

Si je comprend bien le solaire apporte un gain à la chaudière en rechauffant l'eau du retour chauffage.

C'est une très belle installation. Je suppose que ça ne peux fonctionner qu'avec un circuit de chauffage dimensionné pour la basse température.
Tu obtiens combien de degrès en hiver sur le solaire ?
0 x
Reacteur84
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 6
Inscription : 29/11/10, 23:34




par Reacteur84 » 19/12/10, 16:12

Merci pour la réponse. En effet il s'agit de l'échangeur à plaques de la piscine.
L'installation dispose de 6 panneaux de marque Alliantz inclinés à 45° me semble t'il et sans ombrages portés quelque soit la saison.
Il y a une sonde sur le circuit chauffage de la chaudière. Quand la température est en dessous de la consigne et que la température du ballon est supérieure la vanne 3 voies commute afin de pouvoir mettre en série sur le circuit le ballon solaire.

Voici quelques photos:

Image

Image

Image

Image

Image

J'avais constaté que le circuit de chauffage était à une pression anormalement élevée de l'ordre de 3 à 3,5 bars. Après analyse j'en ait déduit que le chauffe eau solaire était HS. En effet constatez par vous même:

Image

Image

Image

Image

Comme vous pouvez le voir le ballon ECS est littéralement éventré. On comprend alors comment l'eau du réseau se mélange à l'eau de chauffage établissant ainsi cette pression anormale. Depuis le changement du ballon plus de problèmes, j'ai établie la pression à 1,5 bars.
0 x
Avatar de l’utilisateur
PITMIX
Chercheur moteur pantone
Chercheur moteur pantone
Messages : 2028
Inscription : 17/09/05, 10:29
x 17




par PITMIX » 20/12/10, 13:57

Wahou :shock: sacrée installation
Elle fait combien de m3 ta piscine ?
Avec 6 panneaux solaire en été tu arrive à faire chauffer la piscine à quelle température ?
Sait tu à combien elle serait sans chauffage solaire ?
Tu peux te baigner à la mi- saison ? ( Avril/Octobre)
0 x
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 11




par dedeleco » 20/12/10, 19:53

le ballon ECS est littéralement éventré

pourquoi ??
Surpression anormale du réseau d'eau public 20 bars soit 200mètres de hauteur du château d'eau sur la colline voisine ???
Porter plainte vaut la peine et mettre un détendeur qui marche et ne lâche pas comme celui du réseau public !!!
D'autres doivent avoir des dégâts et fuites d'eau dans le voisinage !!!!
0 x
Reacteur84
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 6
Inscription : 29/11/10, 23:34




par Reacteur84 » 23/12/10, 18:35

PITMIX a écrit :Wahou :shock: sacrée installation
Elle fait combien de m3 ta piscine ?
Avec 6 panneaux solaire en été tu arrive à faire chauffer la piscine à quelle température ?
Sait tu à combien elle serait sans chauffage solaire ?
Tu peux te baigner à la mi- saison ? ( Avril/Octobre)


La piscine fait 10m de long, 5m de large et 2m10 de profondeur max. J'estime son volume entre 75 et 90m3.
En plein été je la fait facilement monter à 30°c. Elle arrive à conserver cette température toute la saison si je la bâche la nuit. Avant elle ne dépassait que très rarement les 26. La bâche à apporté un gros plus, le solaire l'a révolutionnée. Pas de gros gain quand même en dehors des mois d'été. La baignade est impossible les mois d'avril et d'octobre, bien que le chauffage ne soit pas route, l'eau chaude sanitaire prend toute la puissance.
Cette année le chauffage a été mis vers le 20 novembre mais le matin et le soir on avait parfois froid et on tournait avec l'insert.
On est dans le Vaucluse, les températures sont assez clémentes mais les hivers assez rigoureux mais depuis 3 jours par exemple le solaire est inopérant: le mauvais temps s'est installé et perdure.
0 x
Reacteur84
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 6
Inscription : 29/11/10, 23:34




par Reacteur84 » 23/12/10, 18:39

dedeleco a écrit :
le ballon ECS est littéralement éventré

pourquoi ??
Surpression anormale du réseau d'eau public 20 bars soit 200mètres de hauteur du château d'eau sur la colline voisine ???
Porter plainte vaut la peine et mettre un détendeur qui marche et ne lâche pas comme celui du réseau public !!!
D'autres doivent avoir des dégâts et fuites d'eau dans le voisinage !!!!


Non du tout. La pression d'alimentation du réseau est bien à 3 bars. Il faut dire que j'ai un limiteur de pression. En fait je pense que le ballon a été mal monté. Il faut remplir en premier l'eau de chauffage (3 bars) qui entoure le réservoir d'eau chaude sanitaire puis remplir ensuite le réservoir d'ECS (6 bars max). Je crains que cette procédure n'ait pas été respectée ce qui explique cet éclatement.
0 x
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 11




par dedeleco » 23/12/10, 20:49

Ce ballon explosif tout mou à l'intérieur est en quoi ???
Plastique, plutôt acier?
Quelle épaisseur de paroi à l'intérieur ???
Avec cela on peut avoir une idée de sa résistance mécanique à quelle pression ?????
On a l'impression sur la photo, que l'eau de chauffage extérieure a poussé l'enveloppe vers l'intérieur qui la sépare de l'eau sanitaire ECS et donc je ne comprend pas ?????
La pression intérieure devrait toujours être supérieure à celle extérieure pour éviter ce genre de déformation avec une membrane intérieure qui résiste à la traction mais pas à la compression de la pression extérieure ??????????????????

Cela doit être écrit en rouge sur la notice ?????????????????????
0 x
Reacteur84
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 6
Inscription : 29/11/10, 23:34




par Reacteur84 » 23/12/10, 21:28

dedeleco a écrit :Ce ballon explosif tout mou à l'intérieur est en quoi ???
Plastique, plutôt acier?
Quelle épaisseur de paroi à l'intérieur ???
Avec cela on peut avoir une idée de sa résistance mécanique à quelle pression ?????
On a l'impression sur la photo, que l'eau de chauffage extérieure a poussé l'enveloppe vers l'intérieur qui la sépare de l'eau sanitaire ECS et donc je ne comprend pas ?????
La pression intérieure devrait toujours être supérieure à celle extérieure pour éviter ce genre de déformation avec une membrane intérieure qui résiste à la traction mais pas à la compression de la pression extérieure ??????????????????

Cela doit être écrit en rouge sur la notice ?????????????????????


Il s'agit de ce type de ballon: http://www.alliantz.fr/images/stories/P ... z/siss.pdf
C'est un ballon qui semble de qualité correcte fabriqué en Autriche, bien loin des standards chinois.

C'est bien l'eau de chauffage qui aurait poussée l'enveloppe du ballon ECS au niveau de la soudure. La matière blanche que l'on voit au fond de la cuve est du calcaire créé par une résistance d'appoint électrique de 3kW. (malgré la présence d'un adoucisseur).

Les messages d'avertissements sont bien présents!
Image
0 x
Avatar de l’utilisateur
AXEAU
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 197
Inscription : 06/10/09, 09:04
Localisation : DROME
x 7




par AXEAU » 23/12/10, 22:00

Reacteur84 a écrit :
dedeleco a écrit :
le ballon ECS est littéralement éventré

pourquoi ??
Surpression anormale du réseau d'eau public 20 bars soit 200mètres de hauteur du château d'eau sur la colline voisine ???
Porter plainte vaut la peine et mettre un détendeur qui marche et ne lâche pas comme celui du réseau public !!!
D'autres doivent avoir des dégâts et fuites d'eau dans le voisinage !!!!


Non du tout. La pression d'alimentation du réseau est bien à 3 bars. Il faut dire que j'ai un limiteur de pression. En fait je pense que le ballon a été mal monté. Il faut remplir en premier l'eau de chauffage (3 bars) qui entoure le réservoir d'eau chaude sanitaire puis remplir ensuite le réservoir d'ECS (6 bars max). Je crains que cette procédure n'ait pas été respectée ce qui explique cet éclatement.

Bonjour.

Tu te trompes pour le remplissage.C'est trés bien écris sur les étiquettes.

jlg
0 x