Question chauffage

Publié : 18/04/17, 21:13
par caron26
Bonjour, j'ai une petite question . Je suis sur une chaudière à bois à flamme inversée unical avec vanne 4 voix avec comme complément chaudière mazout. J'ai changé le boiler 135l acv qui est foutu. Un boiler sur chaudière avec résistance électrique. Je l'ai remplacé par un boiler reflex 200l sur chaudière. J'ai ajouté une résistance électrique 2400w. J'ai un aquasta sur la résistance electrique mais comme je ne travaillerai pas avec en hiver et que j'en ai pas sur le boiler en lui même ,le circulateur tourne tout le temps je suis obligé de le coupé manuellement. J'aimerais trouver une solution pour que quand j'utilise ma chaudière à bois et qu'elle descend en dessous de 50 degré qu'elle relance le circulateur et qu'elle le coupe quand le boiler est à 60 degré. Tout ça en sachant que je travaille aussi avec ma chaudière fioul en été pour mon sanitaire. Merci bien à vous.

Re: Question chauffage

Publié : 20/04/17, 18:46
par Philippe Schutt
si le circulateur s'allume avec la chaudière sous 50° cela va refroidir le ballon. C'est bien ce que tu veux ?

Je suppose que tu veux dire quand le boiler descend en dessous 50° et que la chaudière fonctionne
Dans ce cas
1. on teste le fonctionnement de la chaudière et plus particulièrement si l'eau dans la chaudière est au dessus de 70° => 1 auquastat
2. on teste la T° du boiler => encore 1 aquastat
3. tu veux une fonction ET donc il suffit de les brancher en série

Avec des relais de tableau électrique on peut facilement se mettre un interrupteur été/hiver, qui enverra le jus soit sur la résistance, soit sur le circulateur .