Cumulus en parallèle sur la chaudiere ?




par r2d2 » 03/07/08, 22:26

salut a ts

voila, j'envisage de branché mon cumulus (150l) sur la sortie de ma chaudiere gaz '(cheminée 23kw). pour n'utiser que la chaudierre pr ECS en hiver (+chauff.) et inversement que le cumulus en été. ma premiere idée est de mettre simplement 4 vannes 1/4 de tour deux en sortie de la chaudiere et deux en sortie du cumulus soit j'ouvre les uns soit les deux autres est ce aussi simple que cela ? rien d'autre a prevoir ? merci

Image
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79111
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10972




par Christophe » 03/07/08, 23:16

Ben je comprends pas bien...tu as une 2ieme source d'énergie ? Solaire par exemple?

1) Si la chaudiere ne tourne pas quel est l'intérêt d'isoler de la sorte?

De toute facon y a pas d'échange de chaleur puisqu'il n'y a pas de circulation (sauf 1 risque de thermosiphon dans ce cas 1 seule vanne d'isolation suffit).

2) Si la chaudière tourne pour préparer l'ECS, tous les radiateurs sont normalement fermé en été et donc tu n'a pas de circulation et donc pas de pertes...
0 x
r2d2
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 48
Inscription : 03/07/08, 22:20
x 1




par r2d2 » 04/07/08, 00:23

salut

non c'est un cumulus alimenté en 220v "classique"

mon idée etait que....j'utilise soit l'un en hiver soit le cumulus seul en été puisque je n'ais plus besoin du chauffage.

je fermerais donc la vanne de l'un ou de l'autre comme ça ?
pas de clapet anti-retour a prevoir ?

Image
0 x
jonule
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2404
Inscription : 15/03/05, 12:11




par jonule » 04/07/08, 11:08

salut j'ai ce système chez moi, oui c'est comme ça ;-)
0 x
r2d2
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 48
Inscription : 03/07/08, 22:20
x 1




par r2d2 » 04/07/08, 11:25

mersi pr l'info tu confirme bien 2 vannes sur sortie eau chaude
seulement ? pas de clapet anti-retour ? et rien sur l'arrivée d'eau ?
merci
0 x
jonule
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2404
Inscription : 15/03/05, 12:11




par jonule » 04/07/08, 11:39

salut
mon install : chaudière fuel chauffage + eau chaude.

sortie eau chaude (avec robinet = vanne) jusqu'à la cuisine (pour l'instant pas de salle de bain ça arrive) : juste avant le robinet y a le cumulus ECS 30L qui possède lui aussi son robinet stop.
comme ça on peut choisir soit l'un, soit les 2, génial.

par contre je n'ai pas vu de clapet anti-retour. de otute façon les 2 productions chez moi sont suffisemment éloignés pour éviter toute pollution (rentrée eau chaude) et je pense ils sont en pression tous les 2 donc pas de soucis ?
en outre ils ont chacun leur groupe de sécurité.
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79111
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10972




par Christophe » 04/07/08, 12:12

Ok donc c'est bien du biénergie.

Dans ce cas je pense que seule ta vanne numéro 1 est nécessaire.

Fermée en été, ouverte en hiver.

ps: Jonule se chauffe au mazout? :shock: Ni à l'huile ni à la paille? :mrgreen:
0 x
r2d2
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 48
Inscription : 03/07/08, 22:20
x 1




par r2d2 » 04/07/08, 13:01

donc pas de clapet et une seule vanne qui sera fermer en hiver
comme cela ?
(suis sur le point de commencé le montage)
merci

nb; a la remise en service l'année d'apres vidange complete du cumulus non ? ( légionéllose...risque..? )

Image
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79111
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10972




par Christophe » 04/07/08, 13:30

Ben oui comme ca.
Pas la peine de clapet puisque le circuit est fermé par la vanne.

Et en hiver cette vanne te permettra également d'équilbrer les 2 circuit (ECS et chauffage).

Le top serait de mettre une électrovanne commandé par un thermostat sur T° du balon comme je l'ai fais sur notre ballon: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html

Image

Ainsi quand le ballon est à ta température de consigne le circuit passerait en mode "été" même en hiver.

Tu gagnerais les pertes dans les conduites du cumulus et améliorerait l'inertie du chauffage.
0 x
jonule
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2404
Inscription : 15/03/05, 12:11




par jonule » 04/07/08, 14:00

salut

moi j'ai un robinet en sortie eau chaude de chaudière, ainsi ça stope l'eau qui sortirait froide en été.

pour la vanne de sortie du cumulus, en fait elle est déjà sur le cumulus : c'est un robinet d'ouverture/fermeture arrivée eau froide ;-)
0 x

 