Consommation chaudière Okofen
Bonjour à tous
une question bête sûrement, mais même mon technicien Okofen n'a pas su y répondre...
Quelle poids maxi de granulés est aspiré à chaque recharge?
Pour être plus clair: la chaudière recharge automatiquement un réservoir tampon par aspiration.
En période tempérée, la mienne est programmée pour le faire tous les soirs à 20h, mais elle ne recharge que ce qu'elle a consommé jusqu'à ce que le silo "tampon" soit plein.
En période froide, le plein peut se faire à n'importe quel moment, quand le silo tampon est vide.
Et c'est ce poids de granulés que je souhaite connaitre!
Merci d'avance
une question bête sûrement, mais même mon technicien Okofen n'a pas su y répondre...
Quelle poids maxi de granulés est aspiré à chaque recharge?
Pour être plus clair: la chaudière recharge automatiquement un réservoir tampon par aspiration.
En période tempérée, la mienne est programmée pour le faire tous les soirs à 20h, mais elle ne recharge que ce qu'elle a consommé jusqu'à ce que le silo "tampon" soit plein.
En période froide, le plein peut se faire à n'importe quel moment, quand le silo tampon est vide.
Et c'est ce poids de granulés que je souhaite connaitre!
Merci d'avance
0 x
La question de la contenance de la trémie a été évoquée l'une ou l'autre fois.
Je n'ai jamais trouvé une information du coté d'Okofen.
Et je ne connais pas non plus de forumeur qui se soit donné la peine de vider pour peser...
Mais comme tu l'as très bien compris, la quantité n'est pas stable :
- la chaudière fait le plein jusqu'au niveau du capteur tous les jours à l'heure programmée
- par période de grand froid, cette quantité suffit à peu près pour 12 heures, donc on est tranquile jusqu'au matin suivant
- ensuite la chaudière refait le plein à l'heure programmée...
donc la quantité, cela dépend !
Je n'ai jamais trouvé une information du coté d'Okofen.
Et je ne connais pas non plus de forumeur qui se soit donné la peine de vider pour peser...
Mais comme tu l'as très bien compris, la quantité n'est pas stable :
- la chaudière fait le plein jusqu'au niveau du capteur tous les jours à l'heure programmée
- par période de grand froid, cette quantité suffit à peu près pour 12 heures, donc on est tranquile jusqu'au matin suivant
- ensuite la chaudière refait le plein à l'heure programmée...
donc la quantité, cela dépend !
0 x
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
c'est dommage! en fait, je travaille à la maison et j'entends bien à chaque fois que la turbine se met en route (en journée!).
J'aurais pu faire une estimation de granulés consommés à l'heure (entre 20h heure du "complément" et 16h30 hier heure d'un remplissage complet.
Bref, je vais continuer à chercher...
MErci
J'aurais pu faire une estimation de granulés consommés à l'heure (entre 20h heure du "complément" et 16h30 hier heure d'un remplissage complet.
Bref, je vais continuer à chercher...
MErci
0 x
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
- Messages : 631
- Inscription : 22/11/08, 17:40
- Localisation : Lorraine
A titre indicatif, en ce moment, je n'ai qu'un remplissage "complément" à 20 h, il dure 2 min environ.
Je suis surpris, chez toi, d'un remplissage "complet" dès 16 h 30..Tu aurais consommé tout le silo intermédiaire !...?
Je suis surpris, chez toi, d'un remplissage "complet" dès 16 h 30..Tu aurais consommé tout le silo intermédiaire !...?
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
le reservoir journalier fait environ 55kg de granulés mais la relance se fait sur un volume theorique consommé (comptage du nb de tours de vis) et doit comporter une marge de sécurité pour ne pas aller en fond de reservoir, donc impossible de dire la conso exacte au moment ou un remplissage forcé est demandé.
j'ai retrouvé mes valeurs:
chez moi sur une PE15 le diametre interieur du reservoir journalier fait 37cm. j'avais etalonné en mesurant le nb de tours de vis bruleur sur plusieurs periodes et en mesurant de combien de cm etait descendu le niveau dans le reservoir. les 55kgs annoncés sont surement la totalité du reservoir y compris le cone ou alors sur une autre chaudiere. la partie cylindrique fait plutot chez moi environ 60L soit environ 40kg de granulés.
j'ai retrouvé mes valeurs:
chez moi sur une PE15 le diametre interieur du reservoir journalier fait 37cm. j'avais etalonné en mesurant le nb de tours de vis bruleur sur plusieurs periodes et en mesurant de combien de cm etait descendu le niveau dans le reservoir. les 55kgs annoncés sont surement la totalité du reservoir y compris le cone ou alors sur une autre chaudiere. la partie cylindrique fait plutot chez moi environ 60L soit environ 40kg de granulés.
0 x
-
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 62
- Inscription : 24/09/14, 16:27
Mon technicien est passé hier me répondre. Alors sur une 32 la contenance de la trémie intermédiaire est d'environ 45kgs MAIS cette information ne sert à rien pour calculer sa consommation.
En effet, en dehors du remplissage programmé qui ne fait qu'un complément, le remplissage "aléatoire" donc en dehors de l'heure programmée, est déclenché par un compteur horaire placé sur la vis de la trémie qui alimente le brûleur.
Ce déclenchement horaire ne veut pas dire que la trémie intermédiaire est vide...
Ai-je été assez clair?
En effet, en dehors du remplissage programmé qui ne fait qu'un complément, le remplissage "aléatoire" donc en dehors de l'heure programmée, est déclenché par un compteur horaire placé sur la vis de la trémie qui alimente le brûleur.
Ce déclenchement horaire ne veut pas dire que la trémie intermédiaire est vide...
Ai-je été assez clair?
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 2 Réponses
- 2951 Vues
-
Dernier message par Cocktail07
Consulter le dernier message
15/01/23, 13:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 17 Réponses
- 18942 Vues
-
Dernier message par jean.caissepas
Consulter le dernier message
26/05/21, 17:21Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 18 Réponses
- 14735 Vues
-
Dernier message par ced75
Consulter le dernier message
11/11/17, 21:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 3929 Vues
-
Dernier message par MRR
Consulter le dernier message
19/11/15, 16:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 17 Réponses