Problème sur un radiateur relié une chaudière bois

Publié : 02/01/11, 21:26
par mage.11
J'ai réalisé l'intallation de ma chaudière bois, j'ai effectué la mise en marche, hélas j'ai un radiateur haut extrudé au premier étage qui ne fonctionne pas, son branchement : l'arrivé du radiateur se trouve en bas à gauche et son retour en bas à droite. j'ai tout démonté mais sans résultat. Si vous avez un peu d'expérience ou connu le même problème, merci.

Publié : 02/01/11, 23:31
par dedeleco
l'arrivé du radiateur se trouve en bas à gauche et son retour en bas à droite

Il vaudrait mieux arrivée en haut et pas en bas .
Avec robinet de purge au plus haut pour enlever l'air et les gaz qui sont heureux de se rassembler au plus haut de l'installation dans ce radiateur qui alors plein d'air jamais expulsé, devient un vase d'expansion et plus du tout un radiateur car sans eau qui circule !!!

Il faut un vase d'expansion et une soupape de sécurité aussi.

Publié : 03/01/11, 08:15
par dirk pitt
un radiateur ne peut pas fonctionner avec son depart ET arrivée en bas a moins que l'une des arrivée soit reliée en interne vers le haut du radiateur comme c'est le cas sur certains modeles très haut et etroits.
l'eau doit traverser le radiateur de haut en bas.

Publié : 03/01/11, 15:11
par Aumicron
Bonjour mage.11 et bienvenue sur le forum.

Est ce que tu as un circulateur dans ton circuit ou est ce que le radiateur fonctionne en thermosiphon?

Est ce que ton tuyau d'arrivée est chaud?

Pour obliger l'eau chaude à monter dans le radiateur, tu peux placer un obturateur en bas entre le 1er et le 2eme élément.

Publié : 03/01/11, 18:20
par Christophe
dirk pitt a écrit :un radiateur ne peut pas fonctionner avec son depart ET arrivée en bas a moins que l'une des arrivée soit reliée en interne vers le haut du radiateur comme c'est le cas sur certains modeles très haut et etroits.
l'eau doit traverser le radiateur de haut en bas.


Notre acova (acier) a bien ses E/S en bas...avec 1 tube "collecteur" haut et bas.
Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur mais il me semble qu'il y a des zones (au moins 2 en zig zag).

Pour la question de mage.11, est ce qu'il marchait "avant"? Est ce qu'il est neuf? Vanne thermostatique grippée? T'es sur que l'eau arrive à l'étage? Y a d'autres radiateur à l'étage qui fonctionnent? T'as purgé l'air?

Publié : 03/01/11, 20:28
par dedeleco
Toutes ces questions basiques doivent avoir une réponse claire précise !!

Publié : 03/01/11, 20:50
par mage.11
J'ai placé un obturateur au bas du radiateur, effectivement il fonctionne normalement, le problème est résolu. Merci à tous pour ses précieux conseils.

Publié : 04/01/11, 00:00
par Christophe
Content que cela soit résolu.

Euh tu peux nous faire une photo de l'obturateur ?