Posté le: Mer 11 Juin 2008, 16:09 Sujet du message:
si je suis obligé de chauffer 2 degrés de plus soit donc 19 °c ( because bébé)j'ai compté une augmentation de 10 pour cent ça fairait 6210 KWH environ ( j'ai refait les calculs de consommation c'est 5648 kwh / an à 17 °c); rapporté à 80 m2 ça fairait 77,65 W / m3?
le i dans ta formule c'est donc 0,6?
Deperditions= conso x rendement / (volume x 24h x i x DJU)
Posté le: Mer 11 Juin 2008, 16:26 Sujet du message:
yes, c'est le taux d'intermitence sur la saison de chauffe.
=taux d'arret du chauffage
il faut tenir compte des periodes d'inoccupation de la maison + l'abaissement nocturne (et en journée si besoin)
en general, on prends 0.6 à 0.85 _________________
cliquez ma signature
Posté le: Mar 19 Aoû 2008, 09:13 Sujet du message:
comment calcul tu la pondération par le DJU ?
dirk pitt a écrit:
les chiffres que tu donnes m'interpelles: 5400 kwh/ an pour une maison de 100m2, en region nantaise (DJU~2340), ça fait seulement 0.54W/m3.°C, c'est extremement faible. soit ta maison est tres tres bien isolée soit ton compteur de gaz patine dans la semoule (rigolez pas, ça arrive)
avec des deperditions aussi faible, ça donne une puissance necessaire de chauffage ~ 2,5kW pour 19°C dedans avec 0°C dehors !!!
autre consequence si c'est vraiment la realité, avec le poele qui fait environ 8 à 12 kW, ça va etre tres difficile à gerer. Au bout d'une heure de feu, tu devras ouvrir les fenetres tellement il fera chaud.
comme tu le signalais, l'economie de 3000kwh n'est pas significative (apres achat du bois)
maintenant si c'est pour le charme des soirees au coin du feu, on ne discute pas.....
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum