Problème électrovanne brûleur fioul

Et si on réparait plutôt que de jeter et de changer? Redécouvrez le plaisir des réparations faites soi-même. Comment diagnostiquer un probleme ou trouver des pièces détachées? Réparer tout seul c'est moyen d'économiser de l'argent généralement!
aerialcastor
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 865
Inscription : 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 12/02/10, 14:12

En faisant des recherches sur internet sur les sondes optiques je tombe sur ce sujet. Impressionnant non?

Sinon qqun sait comment ça marche?
Elle est branché sur deux fils phase et neutre.

Par contre comme j'ai aucune idée sur le principe de fonctionnement j'hésite entre la débrancher, ce qui ne peu pas faire de mal, ou la ponter (faire un court-circuit) et là il se peut qu'elle n'apprécie pas.
Une idée?
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.
Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79127
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10975




par Christophe » 12/02/10, 14:24

aerialcastor a écrit :En faisant des recherches sur internet sur les sondes optiques je tombe sur ce sujet. Impressionnant non?


Euh que veux tu dire? Que c'est rapidement indéxé? 8) 8)

aerialcastor a écrit :Sinon qqun sait comment ça marche?
Elle est branché sur deux fils phase et neutre.


Ca doit dépendre des chaudières mais chez nous c'était 1 photoresistance, donc que 2 poles.

Ce qui est sur c'est que si elle est HS, tu doives la changer.

Certaines chaudières détectent la flamme avec une sonde d'ionisation c'est peut être ton cas (surement encore plus dur à tester que la photoresistance).
0 x
aerialcastor
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 865
Inscription : 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 12/02/10, 14:33

Christophe a écrit :
aerialcastor a écrit :En faisant des recherches sur internet sur les sondes optiques je tombe sur ce sujet. Impressionnant non?


Euh que veux tu dire? Que c'est rapidement indéxé? 8) 8)


Oui c'est ce que je veut dire.


En faite plus que tester la sonde optique, je voudrais tester le bruleur sans cette sonde. Pour être sur que ça soit ça.


La logique voudrait que la présence de la flamme ferme le circuit électrique et donne l'ordre d'envoyer du fioul donc le pontage de la sonde devrait fonctionner pour le test.

Si tu l'as payé combien ta sonde?
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.

Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79127
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10975




par Christophe » 12/02/10, 14:36

aerialcastor a écrit :Si tu l'as payé combien ta sonde?


Je devrais pas le dire: zéro euro.

C'était une d'occase et comme suis un habitué de chez lui, il me l'a offerte... 8)

Les prix sont très variables je pense que tu devrais t'en tirer entre 10 et 30€.
0 x
boubka
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 950
Inscription : 10/08/07, 17:22
x 2




par boubka » 12/02/10, 22:26

Certaines chaudières détectent la flamme avec une sonde d'ionisation c'est peut être ton cas (surement encore plus dur à tester que la photoresistance).

a 95 % c est sur les gaz
et pour la tester rien de plus facile il faut un milliamperemetre en serie .
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79127
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10975




par Christophe » 12/02/10, 22:35

boubka a écrit :a 95 % c est sur les gaz
et pour la tester rien de plus facile il faut un milliamperemetre en serie .


....et avoir les valeurs "d'étalonnage"...ou plage de fonctionnement...

Je ne les avais pas dans le cas de ma sonde photo, je pensais qu'elle était bonne car elle réagissait "bien" mais ce n'était pas le cas...
0 x
boubka
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 950
Inscription : 10/08/07, 17:22
x 2




par boubka » 12/02/10, 22:47

Je ne les avais pas dans le cas de ma sonde photo, je pensais qu'elle était bonne car elle réagissait "bien" mais ce n'était pas le cas...

desolé Christhophe mais je continue a ne pas comprendre ...
pour moi un cellule photo est au niveaux du boitier de controle une detection tout ou rien qui coupe l alim bruleur et met en secu
je ne vois pas en quoi la cellule peut influée sur la flamme .
et aucun boitier de secu digne de ce nom accepterai une info o f en oscillation ?
0 x
MAMO
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 52
Inscription : 23/08/09, 12:34
Localisation : 85 vendée




par MAMO » 12/02/10, 23:56

Salut!

Y'a aussi à regarder,du coter de l'insuflation d'air :idea:

J'ai vu des chaufferies ou il y avait des sèche linge à coté....

Toutes les pales du ventil étaient obstruées :shock: par des résidus de poussière coton ect...(poil de chien :cheesy: )

Un manque d'air :?:

p'tête une piste.....
0 x
Faites le vous même...
aerialcastor
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 865
Inscription : 10/05/09, 16:39
x 21




par aerialcastor » 13/02/10, 00:18

Bonsoir,

J'ai voulu changé le capteur de flamme mais le magasin était fermé...

Il y a une ventilation haute, et la porte est détalonnée, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème air.


Mais il y a très clairement un problème de pompe. Elle n'arrive pas à assurer la pression nécessaire. Est ce que ça peut avoir une incidence sur la stabilité de la flamme?
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.

Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79127
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10975




par Christophe » 13/02/10, 00:22

aerialcastor a écrit :Elle n'arrive pas à assurer la pression nécessaire. Est ce que ça peut avoir une incidence sur la stabilité de la flamme?


Oui tout à fait! Et ca peut venir de l'aspiration...

Donc qu'as tu vérifié coté aspiration ? Durite jusqu'à la cuve? Niveau de cuve?
0 x

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même? »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités