Relève de chaudière avec une PAC et solaire
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation

Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
PITMIX
Chercheur moteur pantone
Chercheur moteur pantone


Inscrit le: 17 Sep 2005
Messages: 1692
Localisation: Ile de France

MessagePosté le: Lun 09 Juil 2007, 07:02    Sujet du message: Répondre en citant

Salut
Sur la photo il n'y a que 50m de tuyau, au total j'en ai installé près de 120m pour aller jusqu'au centre.
Je ne sais pas si les materiaux vont résister à la chaleur, mais il sera toujours possible d'améliorer par la suite.
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Bucheron
Econologue expert
Econologue expert


Inscrit le: 07 Nov 2005
Messages: 3091
Localisation: En montagne... (Trièves)

MessagePosté le: Lun 09 Juil 2007, 13:24    Sujet du message: Répondre en citant

PITMIX a écrit:
Salut
Sur la photo il n'y a que 50m de tuyau, au total j'en ai installé près de 120m pour aller jusqu'au centre.[...]
Ah OK !
je me disais aussi que c'était gâcher... Wink

Tu fais quoi après, tu mets un circulateur type Grundfos sur ton circuit ?

Tu échanges avec un ballon ?
_________________
Êtes-vous un troll ?

La modération de nos consommations énergétiques passe par l'isolation : www.avenirboisisolation.fr
[Site actualisé]
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Offres professionnelles
Connectez vous pour supprimer ces annonces
bpval
J'économise des grammes de CO2
J'économise des grammes de CO2


Inscrit le: 06 Oct 2006
Messages: 484

MessagePosté le: Lun 09 Juil 2007, 17:10    Sujet du message: Répondre en citant

Salut Pitmix

A mon humble avis et selon ton schéma (page2) il faut que l'eau des panneaux recircule dès qu'il y a un delta de t° de disons 10° (programmateur électronique et sondes)

soit dans ton ballon
soit dans un ballon avec échangeur

sinon la récuperation de chaleur ne se fera qu'au moment de l'appel d'eau
De surcroit si tu n'équipe pas ton circuit avec un vase d'expansion
ça va bomber fort dans ton circuit
suppression certaine
et fuites probables

Bonne continuation

Ciao
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
PITMIX
Chercheur moteur pantone
Chercheur moteur pantone


Inscrit le: 17 Sep 2005
Messages: 1692
Localisation: Ile de France

MessagePosté le: Mar 10 Juil 2007, 08:16    Sujet du message: Répondre en citant

Salut
Oui il faut un vase d'expansion effectivement, pour la régulation il faut que je trouve le régulateur adapté dans le matos dont je disposes pour mon boulot. J'y pensais justement au coup du DT°. C'est mieux que de procèder avec deux thermostats en serie.
Là je viens de reccupérer des panneaux de chambres froide pour mettre au fond du panneau solaire. Ca sera mieux que le polystirène parce c'est un sandwich de deux feuilles de métal avec du polystirène au milieu. Je pense que la feuille en métal du dessus peinte en noir, chauffera plus que le polystirène peint en noir. Elle émettra plus de chaleur par infrarouge (à mon avis Laughing ). En plus ça sera plus solide.
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
momotopo
Je commence à comprendre
Je commence à comprendre


Inscrit le: 21 Nov 2006
Messages: 38
Localisation: Nord

MessagePosté le: Mar 10 Juil 2007, 10:56    Sujet du message: Répondre en citant

PITMIX a écrit:
Salut
Un de mes potes m'as donné une idée pour faire un chauffe eau solaire sans changer mon ballon électrique actuel.
J'ai réalisé un petit GIF animé pour imager son idée.
Qu'en dites vous ?


Dans une une installation solaire, la première question à se poser est :

- à quel moment j'utilise l'eau pour choisir l'appoint nécessaire ? Je m'explique.

Imagine que tu prennes ton eau chaude un peu le matin et plus le soir, en supposant bien sûr que ton chauffe-eau soit en branchement tarif réduit de nuit, le soir la réserve sera à peu près vide et sera chauffée par la résistance électrique.

Le lendemain matin, le ballon sera chaud et la petite famille va consommer un peu d'eau chaude, mais pas tout; le soleil va chauffer ton eau déjà chaude et , s'il en est capable, va refaire le complément. Le soir ton eau chaude sera chaude et ainsi de suite. Je crains fort que le rendement solaire global soit très faible d'où l'intérèt d'avoir deux ballons en série mais pour ça il faut de la place.

Tu peux aussi essayer de gérer l'alimentation électrique manuellement en fonction de l'ensoleillement du jour. Ce sera plus facile à gérer que les conflits avec Madame si la douche est froide.

Sinon pour ton schéma c'est impec mais deux électrovannes électriques c'est pas donné quand même surtout quand je vois ça :

http://www.bysun.fr/F_frame.html?http://www.bysun.fr/

et le sous vide c'est à peu près 10 fois le rendement de ton capteur.

En même temps c'est bien de tenter des expériences. Moi c'est fait depuis 30 ans.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
PITMIX
Chercheur moteur pantone
Chercheur moteur pantone


Inscrit le: 17 Sep 2005
Messages: 1692
Localisation: Ile de France

MessagePosté le: Mar 10 Juil 2007, 22:27    Sujet du message: Répondre en citant

Salut
Ce que tu veux dire c'est qu'il faudrait un ballon solaire et un autre électrique en serie.
Ainsi on ne sollicite pas trop le ballon électrique et en même temps on dispose toujours d'eau chaude. L'avantage c'est d'avoir un ballon tampon préchauffé, c'est ça ?
Cette solution est donc mieux que le ballon échangeur mixte (hors de prix) n'est-ce pas ?

Mon capteur n'est pas terminé, la plaque de polycarbonate n'est pas solidarisée de façon étanche avec le coffrage et je voudrais installer mes panneaux de chambre froide au lieu du polystirène.
Pourtant aujourd'hui j'ai eu une surprise Cheesy Grin
Il fait un temps couvert en région Parisienne et des températures pas franchement estival.
J'ai rempli mon capteur avec de l'eau hier et aujourd'hui elle est à 45°C Cool Super non ?
Ca veut dire que si mon capteur était installé sur le circuit je ferais déjà une économie. Chauffer de l'eau de 45° à 65°C c'est plus rapide que de 14° à 65°C.
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
bpval
J'économise des grammes de CO2
J'économise des grammes de CO2


Inscrit le: 06 Oct 2006
Messages: 484

MessagePosté le: Mer 11 Juil 2007, 08:22    Sujet du message: Répondre en citant

Salut

Donc tu as 45° par temps couvert.

Imagine la température de ton eau en plein cagnard ... (si c'est bien de l'eau que tu comptes faire circuler dans ton panneau)

Si ton circuit n'est pas fermé (donc sans échangeur ni vase d'expansion) ton eau risque de bouillir, avec toutes les conséquences que provoquent les bulles d'air dans un tuyau (long et multicourbe) dans un panneau incliné sur le toit (point le plus haut de ton circuit)

Qu'en penses-tu ?

Ciao
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
momotopo
Je commence à comprendre
Je commence à comprendre


Inscrit le: 21 Nov 2006
Messages: 38
Localisation: Nord

MessagePosté le: Mer 11 Juil 2007, 11:21    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,

quand je dis deux ballons en série, je veux dire que tu as un premier ballon dans lequel arrive l'eau froide. C'est le ballon solaire (uniquement). L'eau de ce premier ballon va être préchauffée ou chauffée selon les conditions d'ensoleillement. Par beau temps, il se peut que tu arrives à chauffer totalement la masse d'eau.

La sortie de ce ballon de réchauffage solaire va être raccordée sur l'entrée du deuxième ballon (le ballon finisseur) raccordé électriquement, qui lui, va en fonction des besoins apporter l'appoint nécessaire à la température souhaitée.

Ton enthousiasme fait plaisir à voir mais je vais être obligé de le modérer un peu.

Tu as vu que la température de ton capteur solaire était montée à 45°. Bien mais avec ou sans circulation Question Car si c'est sans circulation, un capteur sous vide va monter dans les mêmes conditions à 180° et va faire de la vapeur sans aucun souci.

A une époque assez lointaine maintenant, j'installais du solaire (uniquement des capteurs sous vide CORTEC devenus Giordano depuis) et en plein soleil, il ne fallait pas plus de 5 mn pour faire partir l'ensemble en vapeur en cas de défaillance de la pompe de circulation primaire.

Tu ne peux juger de la performance de tes capteurs qu'en situation dynamique, c'est à dire branché sur un échangeur quelconque et en circulation.

En ce qui concerne ta pompe à chaleur, je voudrais quand même préciser plusieurs petis points :

- le choix de la puissance ne se fait pas comme tu le penses. En fait, sauf à investir de fortes sommes non rentabilisables, tu ne pourras chauffer 100% de ta puissance avec la pompe. Ce n'est d'ailleurs pas le but.

Tu choisis la pompe en fonction de la courbe de refroidissement de ta période de chauffe et autant il est intéressant de faire tourner la pompe jusque 0°, il est un peu un peu illusoire de la faire tourner en dessous, le COP va chuter et le besoin de chauffage va augmenter. Le COP qui chute, ça veut dire surtout que l'on produit moins de chaleur avec autant de consommation électrique.

Par contre, le COP donné à 7° n'est pas un argument marketing; c'est une valeur logique car pour une pompe à chaleur, donner un COP intéressant à 15° n'a aucun sens puisque à 15° on ne chauffe pas. Pas moi en tous cas.

Pour le calcul de ta puissance pompe, c'est facile. Le besoin de chaleur étant linéaire, si les 14 kw pour la puissance maxi sont bons, c'est donc pour une température de - 9°. Le gradient total est donc de 19° (température souhaitée) - -9° = 28°. La puissance nécessaire à 0° sera égale à 14/28=0,5*19 = 9,5 kw.

Tu choisis un matériel donnant 9 à 10 kw et tu pourras chauffer pendant 80% du temps avec un COP performant. Pour les quelques périodes plus froides, tu fais appel à mémérogaz.

Juste un petit truc : si ta chaudière est si fortement surdimensionnée, tu peux certainement réduire un peu le débit de gaz en vérifiant de ne pas tomber trop bas en température de fumée (min 120-130°) , tu vas augmenter un peu le rendement de la bête. Et bien sûr, si possible tourner à la plus basse température possible sans condenser sur les parois du corps de chauffe.

Bye
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Bucheron
Econologue expert
Econologue expert


Inscrit le: 07 Nov 2005
Messages: 3091
Localisation: En montagne... (Trièves)

MessagePosté le: Mer 11 Juil 2007, 14:11    Sujet du message: Répondre en citant

momotopo a écrit:
[...]Pour le calcul de ta puissance pompe, c'est facile. Le besoin de chaleur étant linéaire, si les 14 kw pour la puissance maxi sont bons, c'est donc pour une température de - 9°. Le gradient total est donc de 19° (température souhaitée) - -9° = 28°. La puissance nécessaire à 0° sera égale à 14/28=0,5*19 = 9,5 kw.[...]
C'est intéressant mais je n'ai rien compris ! Cheesy Grin

Pourrais-tu STP refaire ce calcul un peu d'explications sur les valeurs données, les modes de calcul et les termes employés ? Merci d'avance Wink
_________________
Êtes-vous un troll ?

La modération de nos consommations énergétiques passe par l'isolation : www.avenirboisisolation.fr
[Site actualisé]
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
PITMIX
Chercheur moteur pantone
Chercheur moteur pantone


Inscrit le: 17 Sep 2005
Messages: 1692
Localisation: Ile de France

MessagePosté le: Mer 11 Juil 2007, 20:05    Sujet du message: Répondre en citant

Salut
Pas de panique Cheesy Grin
J'ai bien compris que les tubes sous vide sont plus performants.
Je suis curieux et je voulais me faire un truc à pas cher et qui fonctionne. Je n'ai pas oublié non plus qu'il faudra installer un petit vase d'expension si le circuit est fermé.
La puissance de pompe à chaleur que tu donne est exactement celle que je souhaites choisir. Je vais simplement faire faire le bilan thermique par un de mes collègue du bureau d'étaude pour avoir des chiffres plus precis.
Je souhaite également changer la chaudière existante pour en prendre une plus petite et plus performante en terme de rendement. Le but est evidement de la faire fonctionner par température inférieur à 0°C.
Pour le calcul de la pompe à chaleur moi je prends le bilan thermique moins 20 à 30%.
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Page 4 sur 8

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Sujets similaires à lire
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveaux messages Consommation de pellet ( chaudière Ok... Poire belle Hélène Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 1 Jeu 08 Jan 2009, 22:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Une machine agricole avec des bouteil... agriculturegaia Le laboratoire éconologique et expériences diverses 0 Jeu 08 Jan 2009, 14:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation chaudière bois en thermo... mathieu19 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 8 Mar 06 Jan 2009, 18:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vos avis sur la fermeture d'un foyer ... katoche76 Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 4 Mar 06 Jan 2009, 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chaudiere à bois basse température DanFoch Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 2 Lun 05 Jan 2009, 11:12 Voir le dernier message

Wiki Pantone: tout savoir sur le dopage à l'eau
Une question sur le fonctionnement de ces forums? Lisez les FAQs

Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici
 
Recherches fréquentes: solaire, éolienne, alambic, classement voitures, biocarburants, pétrole, chambrin, pantone, générateur vapeur, sirius, puit canadien, récupération eau, stirling, réchauffement, isolation, chauffage bois...
compteur electrique wattmètre sur prise spot projecteur halogène économique Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique veilleuse basse consommation ampoules eco fluocompacte E14 GU10 haute qualité spéciales petits panneaux solaires photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable...

Nouveautés du site
Donner, récupérer, acheter: Les nouvelles: Les articles: Les téléchargements:

Télécharger et téléchargements dossiers, documents et rapports: énergie, renouvelables, environnement, recyclage et developpement durable Actualités énergie, environnement, recyclage et developpement durable articles et dossiers énergies renouvelables, alternatives et environnement Gagnez de l'argent en protégant l'environnement: découvez l'achat éconologique Selection de sites web énergies, environnement et développement durable Videos énergie environnement et technologies
Connexion
Nom d'utilisateur:    Mot de passe:      Se connecter automatiquement à chaque visite    
Inscription aux forums, cliquez-ici (accès intégral et amélioration de la navigation)

Econologie.com est partenaire d'Oliomobile.org


Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable - Econology.biz, econology informations
Abonnement RSS aux nouvelles du site:

Rss derniers sujets des forums Google SiteMap

Powered by PhpBB+PhpBB SEO
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942 Améliorez votre navigation en utilisant FireFox
Econologie.com : rechauffement climatique et economies d'energie