par contre une chose que je trouve bizare c'est que les PAC moyenne temperature ont des puissantes assez importantes , ce qui ferai que les PAC serait recommandé principalement pour les maisons qui sont tres energivore parce que pour une maison de taille moyenne située sur le littoral dunkerquois ( avec des temperatures froide mais pas specialement glaciale , il gele tres rarement ) la plus petite pompe (moyenne temperature) risque d'etre surdimensionnée par rapport au besoins .
0 x
Avatar de l’utilisateur
PITMIX
Chercheur moteur pantone
Chercheur moteur pantone
Messages : 2028
Inscription : 17/09/05, 10:29
x 17




par PITMIX » 11/06/07, 11:56

Salut
Qu'est ce que tu appel PAC moyenne température ?
Tu parles de la température de production d'eau chaude ?
Pour une maison dans les 100m² bien isolée, il faut une PAC autours de 10kW.
Les PAC produisant de l'eau à 45°C ne sont pas rares, mais celles qui font plus le sont et elles coutent beaucouop plus chère.
Si elle est un peu trop puissante il faut mettre l'ECS sur la PAC.
Il faut surtout éviter de mettre une PAC de 30kW sur une installation qui en demande 10 et inversement.
Si tu as besoin de 10kW et que la PAC fourni 15kW c'est pas génant.
Les groupes frigo n'aiment pas les court-cycles (plus de 10 démarrages par minutes), ils n'aiment pas non plus tourner plus de 18h/24h.
Le plancher chauffant est le meilleur amis de la PAC car la température de départ d'eau est inferieur à 50°C et il y a de l'inertie.
Les relèvent de chaudières avec une PAC sont plus facile à faire si le chauffage éxistant est avec un départ d'eau inferieur à 50°C.
Si ce 'nest pas le cas il faudra changer les radiateurs.
La majorité des Pac sont dimensionnées pour un rendement optimal jusqu'à +7°C exterieur, en dessous le COP annoncé diminu. Pour faire le bilan thermique d'une maison ont prend une température minimale exterieur de -7°C pour une température interieur de +19°C.
Si tu achètes une PAC 10kW elle aura un COP de 3 jusqu'à +7°C et en dessous le COP descendra. C'est pour ça que l'échangeur exterieur enterré (géothermie) est plus interessant. La température de la terre restant stable et supérieur à +10°C, le Cop le reste aussi et au meilleur de sa performance.