Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS nouveautés et actualités
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels...
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)

Derniers sujets et messages () actifs (voir les sujets sans réponse). Nouveautés du site

Puissance d'éclairage conseillée calcul du nombre d'ampoules

 
Connexion
Nom d'utilisateur:    Mot de passe:      Se connecter automatiquement à chaque visite    
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution.
Topics et sujets similaires
Auteur Message
Christophe
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003
Messages: 39781
Localisation: Planète Serre.

MessagePosté le: Ven 10 Juin 2011, 11:03     Puissance d'éclairage conseillée calcul du nombre d'ampoules Répondre en citant
Beaucoup de gens s'interrogent sur la puissance d'éclairage conseillée et du nombre d'ampoules nécessaires. Le flou et les blablas commerciaux étant légions, voici un topic récapitulatif du dimensionnement de l'éclairage d'une pièce (valeurs issues du topic sur l'éclairage des cuisines et salles de bain )

Pour commencer il faut savoir que la puissance d'éclairage en Lux est une grandeur assez subjective: certaines personnes se contenteront sans problème de 80 lux dans leur salon alors que d'autres en voudront 300 !

Aussi le type de lumière (spectre d'éclairage) joue beaucoup: une ampoule en lumière naturelle solaire donnera une impression de lumière beaucoup plus importante alors que les lumens de la source sont les même.

Puissances d'éclairage conseillées (échelle haute):

Citation:
Escaliers, caves, greniers : 30 lux

Garages, couloir, cellier : 60 lux

Cuisine, salle de jeux, salon, salle à manger, local de
travaux domestiques, salle d’attente : 250 lux

Manger, travaux de cuisine et de loisir, travaux
de secrétariat et de laboratoire : 500 lux

Hall d’entrée, salle d’eau, salle de bains, chambre
d’enfant, cellier : 720 lux

Lire, écrire, travaux manuels, devoirs, bricolage,
dessins, maquillage : 750 lux

Architecture, travaux précis, contrôle exact,
différencier les couleurs 7000 lux


Puissances d'éclairage réglementaires d'après wiki

Citation:
rues, routes et autoroutes : 15 à 50 lux

activité intermittente ou tâche simple : 125 lux

mécanique moyenne, travail de bureau : 200 lux

mécanique fine, dessins : 400 lux

mécanique de précision, électronique : 600 lux

tâches difficiles, laboratoires : 800 lux


Exemples d'autres puissances d'éclairages courantes (pour comparer):

Citation:
sensibilité d'une caméra bas niveau : 0,001 lux

nuit de pleine lune : 0,5 lux

rue de nuit bien éclairée : 20 - 70 lux

local de vie : 100 – 200 lux

appartement bien éclairé : 200 - 400 lux

local de travail : 200 - 3 000 lux

stade de nuit : 1 500 lux

extérieur par ciel couvert : 25 000 lux

extérieur en plein soleil : 50 000 à 100 000 lux


La disparité de ces valeurs confirme ma 1ere remarque sur la subjectivité de l'éclairage.

Méthode de calcul du dimensionnement en éclairage

Elle est assez simple.

- 1 Lux = 1 Lumens / m²
- Avec la surface de la pièce à éclairer et le nombre de lux désirés, vous obtenez un nombre de Lumens.
- En connaissant les Lumens par ampoule, vous avez le nombre d'ampoules nécessaires à installer et donc de points lumineux / appliques / luminaires à installer.

Exemple de dimensionnement avec 3 choix de types d'ampoules.

120 Lux demandés dans une pièce de 36 m² nécessiteront une source de 120 * 36 = 4320 lumens

Une bonne ampoule fluo a un rendement de 50 à 65lm/W il faudra donc une puissance en fluocompacte de 4320 / 50 = 86 W.

Il faut savoir que plus la puissance de l'ampoule est importante, meilleur est son rendement, ce modèle Megaman Cluster de 60W fait 67 lm/W !! Une ampoule fluo de 7W est à 40 lm/W, l'utilisation d'ampoule économique de moins de 5W est déconseillée.

Choix d'ampoules possibles:

a) 3 * 23W Nature Color ou 2700K à 1500 Lumens: http://www.econologie.com/shop/ampoule-fluocomp...urelle-p-124.html
http://www.econologie.com/shop/ampoule-megaman-...-2700k-p-230.html

b) 6 * 15W Softlight à 798 Lumens:
http://www.econologie.com/shop/ampoule-economiq...-2700k-p-395.html

c) Un éclairage mix SMD et fluocompacte
4 * 280 Lumens en SMD GU10 : http://www.econologie.com/shop/ampoule-60-leds-...280-lm-p-359.html = 1120 lm
ET
4 * 15W Softlight à 798 Lumens: http://www.econologie.com/shop/ampoule-economiq...-2700k-p-395.html = 4 * 798 = 3192 lm

La solution c) présente l'avantage d'un éclairage instantané (si les 8 ampoules sont sur le même circuit évidement) pour compenser la préchauffe des ampoules fluos et un investissement moindre qu'avec 100% d'ampoules leds.

Conclusion

Voila pour la méthode, il faut garder à l'esprit la forte subjectivité de la notion d'éclairage (dans le même genre que "les goûts et les couleurs..."), qu'on est pas au Lux près et qu'il est toujours possible d'ajouter un luminaire d'ambiance sur pied en complément...la couleur des murs ou du mobilier, par exemple, joue fortement sur la luminosité ambiante!
_________________
Twitter: #econologie - Ampoules économiques - Ampoules LED - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire iPhone USB
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:   

Connexion
Nom d'utilisateur:    Mot de passe:      Se connecter automatiquement à chaque visite    
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Sujets similaires à lire
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveaux messages Windmaster Puissance réactive ruthene Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 0 Dim 14 Avr 2013, 11:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calcul de conso d'appareil en Kwh et ... Ecoman Petites annonces et présentation de sites web 8 Ven 29 Mar 2013, 16:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réduire la puissance d'une résistance... fabio.gel Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. 35 Jeu 27 Déc 2012, 09:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calcul du K bâtiment: niveau d'isolat... Christophe Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 1 Lun 10 Déc 2012, 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chantier d'isolation de ma cave: ITI,... Christophe Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 88 Lun 26 Nov 2012, 13:35 Voir le dernier message

Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici

 
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)


Sélection de produits de la boutique éconologique:
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?

Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...

Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie