Problème sur un radiateur relié une chaudière bois
Problème sur un radiateur relié une chaudière bois
J'ai réalisé l'intallation de ma chaudière bois, j'ai effectué la mise en marche, hélas j'ai un radiateur haut extrudé au premier étage qui ne fonctionne pas, son branchement : l'arrivé du radiateur se trouve en bas à gauche et son retour en bas à droite. j'ai tout démonté mais sans résultat. Si vous avez un peu d'expérience ou connu le même problème, merci.
0 x
l'arrivé du radiateur se trouve en bas à gauche et son retour en bas à droite
Il vaudrait mieux arrivée en haut et pas en bas .
Avec robinet de purge au plus haut pour enlever l'air et les gaz qui sont heureux de se rassembler au plus haut de l'installation dans ce radiateur qui alors plein d'air jamais expulsé, devient un vase d'expansion et plus du tout un radiateur car sans eau qui circule !!!
Il faut un vase d'expansion et une soupape de sécurité aussi.
Dernière édition par dedeleco le 03/01/11, 14:29, édité 1 fois.
0 x
Bonjour mage.11 et bienvenue sur le forum.
Est ce que tu as un circulateur dans ton circuit ou est ce que le radiateur fonctionne en thermosiphon?
Est ce que ton tuyau d'arrivée est chaud?
Pour obliger l'eau chaude à monter dans le radiateur, tu peux placer un obturateur en bas entre le 1er et le 2eme élément.
Est ce que tu as un circulateur dans ton circuit ou est ce que le radiateur fonctionne en thermosiphon?
Est ce que ton tuyau d'arrivée est chaud?
Pour obliger l'eau chaude à monter dans le radiateur, tu peux placer un obturateur en bas entre le 1er et le 2eme élément.
0 x
Argumentons pour faire.
-
- Modérateur
- Messages : 79128
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 10975
dirk pitt a écrit :un radiateur ne peut pas fonctionner avec son depart ET arrivée en bas a moins que l'une des arrivée soit reliée en interne vers le haut du radiateur comme c'est le cas sur certains modeles très haut et etroits.
l'eau doit traverser le radiateur de haut en bas.
Notre acova (acier) a bien ses E/S en bas...avec 1 tube "collecteur" haut et bas.
Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur mais il me semble qu'il y a des zones (au moins 2 en zig zag).
Pour la question de mage.11, est ce qu'il marchait "avant"? Est ce qu'il est neuf? Vanne thermostatique grippée? T'es sur que l'eau arrive à l'étage? Y a d'autres radiateur à l'étage qui fonctionnent? T'as purgé l'air?
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Modérateur
- Messages : 79128
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 10975
Content que cela soit résolu.
Euh tu peux nous faire une photo de l'obturateur ?
Euh tu peux nous faire une photo de l'obturateur ?
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 13 Réponses
- 1425 Vues
-
Dernier message par gfgh64
Consulter le dernier message
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 2 Réponses
- 1805 Vues
-
Dernier message par bighorno
Consulter le dernier message
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 1199 Vues
-
Dernier message par bedouin
Consulter le dernier message
28/10/23, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 83 Réponses
- 15400 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
05/10/23, 17:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 5 Réponses
- 4397 Vues
-
Dernier message par Flytox
Consulter le dernier message
27/01/23, 19:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 395 invités