Deledeco a dit:
mais on fera alors une économie en flouant les compteurs EDF
Ce n'est certainement pas le but de l'opération et, si c'est le cas, autant le ( faire) savoir: si les centrales ne consomment pas moins
de combustible, je ne vois pas où est l'intérêt général.
Du reste, si l'ensemble des raccordements de terre en est altéré,
intérêt limité aussi.
Je pense de toutes façons qu'il faut arrêter de râler: nous reprochons leurs techniques de mesures à des gens sur qui nous n'avons pas d'influence. Attendons donc que l'un d'entre nous en ait réalisé un et fasse les principales mesures que nous suggérons.
Que pensez vous du protocole suivant:
Primaire du MOT.
Tension: technique peu importante, elle est d'ailleurs connue.
Courant : avec un appareil à aiguille
Puissance: C'est l'été, utilisons carrément notre compteur EDF sur une durée connue. ( p ex en chronométrant le disque )
Secondaire du Tesla
Tension: avec un appareil à aiguille sur une des lampes ( à multiplier par N ) ou au général avec un appareil disposant d'un calibre ad hoc ( devenu rare )
Courant: avec un appareil à aiguille
Puissance:
Test 1: Dans un boîtier calorifugé ou une armoire , les N lampes à leur puissance nominale en parallèle. Mesure élévation de T° / temps.
Test 2: Dans le même boitier, les N lampes en série branchées sur le générateur. Mesure d'élévation de T° / temps
Dans le m^me boîtier: comparaison avec un luxmètre des 2 systèmes.
Ces mesures seront inexactes, certes, mais permettront quand m^me de se rendre compte si ce qu'on nous annonce tient la route ou pas.
Il sera ensuite temps d'aller mettre un oscillo sur un shunt en série avec la ou les terres.