as tu changer le gicleur
(au fait la chaudiere ou le conduit ne serait pas bouché ?)
Problème électrovanne brûleur fioul
-
- Grand Econologue
- Messages : 865
- Inscription : 10/05/09, 16:39
- x 21
Et au niveau électrique comment ça marche?
Parce que, j'ai démonte la sonde, et le problème et exactement le même la flamme fait des à coup et ça explose.
Ensuite j'ai ponté la sonde et là il ne se passe rien.
Puis-je en conclure quelque chose?
Le gicleur sera changé demain aussi.
Parce que, j'ai démonte la sonde, et le problème et exactement le même la flamme fait des à coup et ça explose.
Ensuite j'ai ponté la sonde et là il ne se passe rien.
Puis-je en conclure quelque chose?
Le gicleur sera changé demain aussi.
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.
Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
aerialcastor a écrit :Et au niveau électrique comment ça marche?
Exactement je sais pas. Mais c'est comme une sonde pour le relai(en fait c'est son oeil); si c'est correct le relai continue le cycle, en cas de problème(pas de flamme ou pas correct) le relai coupe tout(mise en sécurité).
Tu as probablement trop de pression d'air==> décollement de la flamme
Il faut régler l'air secondaire pour réduire cette pression.
Regardes dans la doc de Boubka, p2; tu pourras situer le réglage.
Les réglages "de référence"(jamais bon mais jamais mauvais) s'y trouvent aussi (un peu plus loin dans la doc).
Compares ces valeurs de référence avec les tiennes.
Le gicleur sera changé demain aussi.
ça c'est un bon point
0 x
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
aerialcastor a écrit :Un doute m'assaille
J'ai remonté la pompe sans EV (avec un bouchon à la place) et le fioul ne sort pas mieux à la sortie gicleur. Fais chier
Mais en dessérant le régulateur (système vis ressort qui permet de choisir la pression) le fioul est sorti.
Se peut t-il que la pompe s'use qu'elle ne deviennent pas assez puissante pour avoir les 11bar requis?
Je remonte l'EV pour voir si à faible pression le fioul sort à la sortie gicleur.
J'utilise des pompes de bruleur a fuel pour mon bruleur a boule...Effectivement au bour de quelques mois d'utilisation a l'huile elle se metent a faire comme tu viens de tire...Elles desamorcent et il faut leur baisser la pression de refoulement pour qu'elles repartent...A l'huile ca veut dire qu'elles ne vont plus faire de vieux os..Au fuel...J'sais pas j'en utilise plus...
0 x
Alors là, relis ma 1ere réponse car c'est précisement ce qu'on avait comme symptome. Verdict: la sonde optique HS (ce qui faisait que le débit n'était pas stable car la chaudière. J'ai du faire appel à un réparateur pour le savoir...
mea culpa
apres avoir demander a un chauffagiste confirmé ,il me dis que ca peut arrivé sur un ou deux type de boitier de secu .
ca me depasse... pour moi ca releve d un defaut de conception de ces boitiers dit de secu
notice d un bruleur pour le controle de cellule sur boitier landis loa 24 et danfos bh064 (ultra courant)
https://www.econologie.info/share/partag ... JYpnnF.pdf
0 x
Par experience aussi sur les bruleurs fuel (auquels j'essayais de faire bruler des %ages elevés de melasse) un gicleur bouché netoyé demonté est un gicleur mort...Ca pisse de travers n'importe comment...Au mieux ca repart en fumant et en encrassant tout ce que ca peut au pire ca ne repart meme pas. Autre chose si pendant la phase de demarrage la cellule voit trop de lumiere(sur boitier flamostat oertly) elle met le bruleur en securité .
0 x
-
- Grand Econologue
- Messages : 865
- Inscription : 10/05/09, 16:39
- x 21
Moi aussi le coup de la sonde ça me parait très bizarre.
Mais là après changeur le gicleur et les électrodes pas de gros changement. La flamme est toujours instable et fume encore mais ça explose moins.
Bref je pars acheter la sonde et si c'est pas ça il va falloir appeler le chauffagiste
Mais là après changeur le gicleur et les électrodes pas de gros changement. La flamme est toujours instable et fume encore mais ça explose moins.
Bref je pars acheter la sonde et si c'est pas ça il va falloir appeler le chauffagiste
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.
Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
-
- Grand Econologue
- Messages : 865
- Inscription : 10/05/09, 16:39
- x 21
Me suis planté en achetant le gicleur j'ai pris un 0.5 au lieu de 0.6, y a plus qu'à y retourner
Sinon la sonde donne délivre un courant dans les valeurs prescrites (entre 65 et 200 microA) mais c'est très variable.
Sinon la sonde donne délivre un courant dans les valeurs prescrites (entre 65 et 200 microA) mais c'est très variable.
0 x
Sauvez un arbre, mangez un castor.
Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort.
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 22 Réponses
- 7847 Vues
-
Dernier message par phil59
Consulter le dernier message
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
-
- 6 Réponses
- 9112 Vues
-
Dernier message par Doudou22
Consulter le dernier message
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
-
- 4 Réponses
- 16030 Vues
-
Dernier message par virfred
Consulter le dernier message
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
-
- 7 Réponses
- 15439 Vues
-
Dernier message par izentrop
Consulter le dernier message
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
-
- 100 Réponses
- 56376 Vues
-
Dernier message par EKliptus
Consulter le dernier message
19/12/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Revenir vers « Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même? »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 142 invités