Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
 |
| Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI |
| Auteur |
Message |
GreG2MarS13 Je commence à comprendre

Inscrit le: 14 Fév 2012 Messages: 11
|
Posté le: Mar 14 Fév 2012, 17:45 Entrée d'air via contours du coffre de volets roulants |
|
Bonjour,
Je m'interrogeais sur le fait que mon appartement soit particulièrement froid et j'ai remarqué qu'en passant la main autour des coffres pvc intérieurs de volets roulants que je sentais de l'air passer entre le coffre et le mûr par endroit.
Je voulais savoir si c’était normal sur ce genre d'installation sachant que c'est une résidence venant d'être construite ?
Merci pour votre aide |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
antoinet111 J'économise des tonnes de CO2


Inscrit le: 19 Fév 2006 Messages: 750 Localisation: 29 - Landivisiau
|
Posté le: Mar 14 Fév 2012, 20:25 |
|
Salut, bien viendu ici.
c'est une malfaçon fréquente, arme toi d'un pistolet à silicone, tu peux vérifier les plinthes, les prises elec, les angles, ....
la RT 2012 rendra obligatoire de faire des tests d'infiltrométrie, ou tu du moins, fera rentrer dans la tête des artisans que les fuites d'air sont des pertes de pognon.
si l'appart est à toi, tu peux en faire un tout seul en bricolant une porte soufflante avec un ventilo industriel et une machine à fumée de discothèque, aussi avec un enfumoir de ruche. _________________ Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air ! |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Liens commerciaux
 Encart supprimé pour les membres |
|
 |
GreG2MarS13 Je commence à comprendre

Inscrit le: 14 Fév 2012 Messages: 11
|
Posté le: Mar 14 Fév 2012, 20:37 |
|
Merci beaucoup antoinet111 ! Est-ce que je peux me retourner vers le promoteur ? j'ai eu les clés en septembre.
De plus, il sort de l'air des trous des prises électriques coté fenêtres ainsi que la prise tv. Comment y remédier ? |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
aerialcastor J'économise des tonnes de CO2

Inscrit le: 10 Mai 2009 Messages: 826
|
Posté le: Mar 14 Fév 2012, 21:45 |
|
Bienvenue dans le monde de la construction française...
Alors déjà tu ne peux pas te retourner contre le promoteur, il y a à l'heure actuelle aucune obligation de résultat sur l'étanchéité à l'air.
Même si il est vrai que pour la RT2012, il y a une obligation de résultat je doute que ça change fondamentalement les choses pour plusieurs raisons :
Le système mis en place pour les promoteurs ou grosse structure de construction, ne contrôlera pas toutes les constructions mais seulement un échantillon (1 sur 10), qui ne sera pas choisit au hasard mais choisit par le promoteur. On peut donc penser qu'il y aura qu'une maison sur 10 réellement étanche.
Il est très dur de déterminer quel corps de métier à dégrader l'étanchéité.
L'étanchéité par adhérence (mastic) à une durer de vie de quelques années, après ce n'est plus étanche. Il existe des produits qui font une étanchéité par compression (compriband) mais c'est très cher donc peu de menuisier le font.
Dans ton cas tu peux boucher les interstices avec du silicone et du mastic acrylique pour les volet roulants.
Pour les prises tu peux commencer à pleurer. J'imagine que tu es dans le cas d'une isolation intérieure, donc en fait c'est tout le doublage isolant qui est "ventilé" donc les performances sont très amoindries. Tu peux à la limite démonter les prises et injecter de la mousse PU à travers un des trous de la boite. 9a ne résoudra pas le pb du doublage isolant ventilé mais au moins il n'y aura plus de courant d'air à l'intérieur. _________________ Sauvez un arbre, mangez un castor.
Ca ne sert à rien de réussir sa vie, ce qu'il faut c'est rater sa mort. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
antoinet111 J'économise des tonnes de CO2


Inscrit le: 19 Fév 2006 Messages: 750 Localisation: 29 - Landivisiau
|
Posté le: Mar 14 Fév 2012, 23:33 |
|
comme l'a très bien dit notre ami, du coté du groniqueur, c'est foutu, c'est son métier de faire le plus au rabais possible pour gonfler les marges.
comme l'apart est à toi, j'en reviens à mon idée de départ si vraiment tu veux virer les fuites.
tu te fait ton propre blowerdoor, empiriquement, ça fonctionne, tu n'aura pas les mesures de pertes en fuite, mais visuellement, tu trouvera les fuites.
crayon fumigène aussi, mais c'est un peu cher à mes gouts de radin. _________________ Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air ! |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
dedeleco Econologue expert

Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
|
Posté le: Mer 15 Fév 2012, 02:01 Re: Entrée d'air via contours du coffre de volets roulants |
|
| GreG2MarS13 a écrit: |
Bonjour,
Je m'interrogeais sur le fait que mon appartement soit particulièrement froid et j'ai remarqué qu'en passant la main autour des coffres pvc intérieurs de volets roulants que je sentais de l'air passer entre le coffre et le mûr par endroit.
Je voulais savoir si c’était normal sur ce genre d'installation sachant que c'est une résidence venant d'être construite ?
Merci pour votre aide |
Venant d'être construit à quelle norme ???
Normalement même si faible fuite, on ne sent pas la fuite d'air sur une main, sinon grosse fuite, digne de construction des années 70 et pas 2005 et plus !!!
Effarant sur du neuf de 2011 !!.
Les fissures doivent être énormes entre mur et coffre ou le coffre sans aucun isolant, son volet et la baie , récupérés sur une démolition des années 70 ?????
Il faut démonter le coffre, l'isoler en le doublant et reposer avec étanchéité sur une baie adaptée aux normes actuelles et pas celles de 1970 !!
Demander au constructeur de corriger dans le cadre du parfait achèvement avec force, car inacceptable à ce niveau en 2011 . |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
antoinet111 J'économise des tonnes de CO2


Inscrit le: 19 Fév 2006 Messages: 750 Localisation: 29 - Landivisiau
|
Posté le: Mer 15 Fév 2012, 10:11 |
|
tu sais Dédé, les normes, les constructeurs s'en branlent malheureusement, quand tu vois le nombre de maison avec des baies coulissantes, c'est triste... _________________ Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air ! |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
GreG2MarS13 Je commence à comprendre

Inscrit le: 14 Fév 2012 Messages: 11
|
Posté le: Mer 15 Fév 2012, 19:23 |
|
| Merci à tous pour tous vos avis très utiles. J'ai écrit pour faire une réclamation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et je vous tiendrai informé de la réponse. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
antoinet111 J'économise des tonnes de CO2


Inscrit le: 19 Fév 2006 Messages: 750 Localisation: 29 - Landivisiau
|
Posté le: Mer 15 Fév 2012, 19:54 |
|
ne nous oubli pas. _________________ Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air ! |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
GreG2MarS13 Je commence à comprendre

Inscrit le: 14 Fév 2012 Messages: 11
|
Posté le: Mer 15 Fév 2012, 20:34 |
|
non promis car je précise que j'ai posté ce message sur 3 autres forums trouvables sur moteur de recherche dans le meme theme et que je n'ai eu aucune réponse sur les autres. Vous avez été les seuls à répondre et je vous dois bien ça.
Par curiosité, les interstices se colmatent par l’intérieur du caisson ou l’extérieur car par exemple, dans la chambre, le coffre est dans le coin gauche et il y a que deux cm entre le mur et le coffre où on y sent de l'air frais si on y glisse la main. |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Liens commerciaux
 |
|
 |
|
 |
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum
-> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4 Suivante
|
| Page 1 sur 4 |
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|
Sélection de produits de la boutique éconologique:
| Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
|
Petites Annonces: donner, troquer, échanger...
Nouveautés économiques de Marc Candelier:
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 13/03: Jorge Mario Bergoglio, dit "l'évêque des pauvres" est le nouveau pape François 1er
- 11/03: Hydrates de gaz, l'exploitation au Japon commence!
- 16/07: Isolation-chauffage.com: nouveau forum pro sur l'isolation, le chauffage et à la maison économe en énergie BBC, RT2012...
- 02/07: TeslaMotors Model S, une voiture électrique performante à prix raisonnable; quand on veut, on peut!
- 04/04: Addition ou injection d'eau dans la combustion d'hydrocarbures, thèse de doctorat par Rémi Guillet
- 04/04: Stéphane Hessel, discours de Nantes. Analyses sur la société mondiale.
- 04/04: Edgar Morin et la société mondialisée version 2.012 !
- 30/03: Deux nouveaux forums: rénovation et travaux, plomberie et sanitaire
- 23/03: Deux nouveaux forums: loisirs et sports, sciences et technologies
- 23/03: BioFuel System BFS et Blue Petroleum One: microalgues biocarburant sur RTL-TVi
- 17/03: Directive européenne 2010-31-UE, des maisons positives pour tous en 2020
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
|
|
|
|
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe

|