Dimensionnement photovoltaïque pour appoint électrique CESI

Forum solaire photovoltaïque PV et génération d'électricité solaire à partir d'énergie solaire en rayonnement direct.
Avatar de l’utilisateur
fabio.gel
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 282
Inscription : 06/03/08, 13:33
Localisation : 14 - Calvados
x 6

Dimensionnement photovoltaïque pour appoint électrique CESI




par fabio.gel » 26/07/13, 11:29

Bonjour

Je possède un ballon ROTEX CESI avec une résistance électrique de 2700 W.
Dans la période printemps et Automne le solaire ne produit pas assez pour chauffer l'eau.
Est qu'avec un KIT photovoltaïque de 1000 Wc je peux chauffer l'eau ?
Ou dois-je avoir absolument une puissance identique à la résistance ?

Merci
0 x
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
BobFuck
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 534
Inscription : 04/10/12, 16:12
x 2




par BobFuck » 26/07/13, 11:47

Avec la même surface de panneaux solaires, si mets des PV avec 20% de rendement, tu auras 4x moins d'eau chaude qu'avec du solaire thermique à 80%...
0 x
Avatar de l’utilisateur
fabio.gel
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 282
Inscription : 06/03/08, 13:33
Localisation : 14 - Calvados
x 6

Plus de thermique n'apporte pas grand chose




par fabio.gel » 26/07/13, 11:55

BobFuck a écrit :Avec la même surface de panneaux solaires, si mets des PV avec 20% de rendement, tu auras 4x moins d'eau chaude qu'avec du solaire thermique à 80%...


Certe mais après un petit calcul sur Calsol ajouter des panneaux solaire supplémentaire n'apporte pas grand chose de plus surtout au printemps ou à l'automne en Normandie.
C'est pour cela que je me posé la question sur une complémentation photovoltaïque...
0 x
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 26/07/13, 13:33

Si tu nous disais un peu ta surface de panneaux thermiques, ta composition de famille, le volume du ballon et ta consommation moyenne d'eau ?
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Avatar de l’utilisateur
fabio.gel
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 282
Inscription : 06/03/08, 13:33
Localisation : 14 - Calvados
x 6

CESI




par fabio.gel » 26/07/13, 13:52

elephant a écrit :Si tu nous disais un peu ta surface de panneaux thermiques, ta composition de famille, le volume du ballon et ta consommation moyenne d'eau ?


Salut Elephant

Ballon CESI Rotex SOLARIS
2 panneaux entre 4 et 5 m² exposé plein Sud à 30 ° inclinaison
1 Ballon de 300 litres

2 adultes et 2 enfants.

Pour la consommation moyenne d'eau tous confondu 85 m3 par an .
0 x
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 26/07/13, 15:33

Voici un tableau extrait de la page "technique" de mon site www.panneaux-photovoltaiques.be.ma

apports pour 1 KWcrêt installé

KWh/mois KWh/jour %age du total

Janvier 19,1 0,63 2,44
Février 42,2 1,38 5,38
Mars 58,1 1,91 7,41
Avril 89,3 2,93 11,39
Mai 106,9 3,51 13,64
Juin 97,8 3,20 12,48
Juillet 107,2 3,52 13,68
Aout 97,7 3,21 12,46
Septembre 68,6 2,25 8,75
Octobre 52,0 1,71 6,63
Novembre 30,7 1,01 3,92
Décembre 14,3 0,47 1,82

ce qui est intéressant, c'est la 3 e colonne, le % age du total

Donc, un panneau poly moderne de 240 Wc , t'apporterait 53 KWh utiles /an. Soit , max 10 jours d'eau chaude.( 15 euros/an ) A 750 à 1500 euros, est ce rentable ?

Par contre, ton installation est largement surdimensionnée pour l'été et ton inclinaison de 30 ° n'est pas top pour printemps automne. Cela pourrait être amélioré en utilisant des panneaux à tubes sous vide, optimisés pour cette saison . Il n'y a pratiquement rien à récupérer en hiver, comme le montre le tableau.

Pour ma part, je jetterais un coup d'oeil sur l'isolation du ballon et des tuyaux, beaucoup plus essentielle en moyenne saison et sur l'isolation des fonds de capteurs.
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Avatar de l’utilisateur
fabio.gel
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 282
Inscription : 06/03/08, 13:33
Localisation : 14 - Calvados
x 6

Grand merci




par fabio.gel » 26/07/13, 19:57

Merci Elephant

En effet d’après tes calcul le photovoltaïque pour chauffer de l'eau en appoint n'est vraiment pas terrible.

Je vais m'orienter vers une autre solution.
0 x
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
Regismu
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 349
Inscription : 26/03/10, 17:11
Localisation : 13
x 6




par Regismu » 27/07/13, 10:31

Bonjour

en fait vous prenez le probleme à l'envers avec des chiffres "farfelues" ...et les prix ? ou avez vous trouvez les prix? il existe des kits complets 250wc vers 600 € livre complet ..

bien sur que le photovoltaique est "rentable" dans toutes les solutions mais sur les besoins globaux de la maison pas pour une une utilisation "ponctuelle" ..

Donc il faut d'abord determiner le "bruit de fonds" de la maison dans la journée en fonction de votre utilisation .. et en raisonnant comme vous le faites avec les heures creuses .. adapter votre puissance/production

voila deja pour trouver la production en reel sur le terrain dans votre region ..en sachant que comme vous serez en consommation et donc pas de contrainte d'integration vous produirez plus ..: http://www.bdpv.fr/carte_installation.php
0 x
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 27/07/13, 16:43

Ce ne sont pas des chiffres farfelus, comme tu dis.

Les chiffres de production sont des chiffres belges à 850 KWh/ KWc installé. Je doute que la Normandie fasse beaucoup mieux.

Quant aux prix , ce sont des prix belges installés, hors TVA, avec une fourchette, car je doute fort qu'un installateur se dérange pour mettre un ou deux panneaux pour 3 euros le KWc. Et il faut compter le prix de l'intégration toiture éventuelle pour la France et des frais de modification compteur.

L'utilisation directe dans ce cas me semble absurde: les panneaux ECS fournissant déjà trop d'énergie.
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Regismu
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 349
Inscription : 26/03/10, 17:11
Localisation : 13
x 6




par Regismu » 27/07/13, 17:20

Bonjour elephant

je ne comprends pas ce que tu dis ? quelle integration ? quel compteur ? pourquoi absurde ?

tiens lis un peu pour en savoir plus sur les Kit complet pour consommation directe: http://mices.fr/shop/page/1?sessid=i6ku ... hop_param=

tu as lu le lien pour les productions en reel ...meme en Belgique :mrgreen: http://www.bdpv.fr/carte_installation.php
0 x

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Solaire photovoltaïque: électricité solaire »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 135 invités