Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement!
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)

Derniers sujets et messages () actifs (voir les sujets sans réponse). Nouveautés du site

Construction d'un serpentin cuivre échangeur de chaleur Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation

Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 
Connexion
Nom d'utilisateur:    Mot de passe:      Se connecter automatiquement à chaque visite    
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
jonule
Econologue expert
Econologue expert


Inscrit le: 15 Mar 2005
Messages: 2127

MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 09:54     Répondre en citant
tu en trouves plein chez les ferrailleurs au prix de l'aluminium, mais certains ne sont plus très étanches, il faut les réparer.

mais ça doit pouvoir s'approcher avec des radiateurs de voiture oui, puisque tout système pouvant émettre de la chaleur peut en recevoir (je pense aux radiateurs de maison à ailettes peints en noirs servant de capteurs solaires) ;-)
_________________
http://www.nrjrealiste.fr
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Christophe
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003
Messages: 39961
Localisation: Planète Serre.

MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 10:15     Répondre en citant
J'ai récupéré les doc.

Pour un tuyau simple de cuivre de 22 il prenent un K de 700 à 1000 (à définir).

Cela me semble un peu élevé (certains échangeurs conçu industriellement ont un K de 600) mais ils ont sans doute plus d'expérience que moi Smile

Exemple dans notre cas:

Citation:
Calcul échangeur solaire

Surface capteur = 65 m2
PST = 55,25 (puissance de l'échangeur en kW = Puissance solaire ci dessous)
Nombre de capteurs = 1
Surface totale capteurs = 65 m2
Puissance solaire (récupérable rendement solaire est compris) = 850 watt par m2
Puissance solaire totale = 55,25 Kw
Delta T° = 10 degrés
Diamètre du tuyau en m = 0,016 m
P(Kw) = (CT x 3,14 x diamètre en m x D T° x longeur en m) / 1000 L(m) = (P(Kw) x 1000) / (CT x 3,14 x diamètre en mètre x D T°)

CT (de 700 à 1000) = 700

Surface serpentin nécessaire = 1,97 m² (j'ai ajouté cette ligne pour information)

Longeur du serpentin de diametre 16 mm = 157,10 mètres



Attention j'ai pas été clair avant: les échangeurs de la photo ci dessous ne sont pas les échangeur solaire (il n'y en a pas l'eau du tampon entre directement dans les panneaux). Ce sont les échangeur pour récupérer les calories du tampon pour utilisation (Eau Chaude Sanitaire).

Je pense que nos échangeurs sont largement surdimensionnés (échange à bas delta de T°), ainsi l'ECS qui sort est à la T° du tampon à 1°C prèt.
_________________
Twitter: #econologie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Liens commerciaux

Encart supprimé pour les membres
Christophe
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003
Messages: 39961
Localisation: Planète Serre.

MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 11:03     Répondre en citant
Looping, je crois qu'il y a une petite erreur dans le 2ieme .xls

La puissance (ligne 12) est en W alors que ce sont des kW.

Au final ca change rien dans les résultats mais c'était pour le signaler, une erreur d'un coef. 1000 ca fait tâche...

Ca permet de voir qu'avec les échanges thermique de l'eau on monte très très vite en Puissance!
_________________
Twitter: #econologie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Christophe
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003
Messages: 39961
Localisation: Planète Serre.

MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 11:18     Répondre en citant
Deuxième erreur (ou plutot approximation trop importante) dans le 2ieme doc: le delta de l'échangeur est calculé entre la T° de l'eau froide et la T° du tampon. Alors qu'un calcul avec la T° moyenne (T ecs froide + T ecs chaude)/2 aurait été plus judicieux.

Ca augmente fortement la longueur de l'échangeur ECS qui nécessite plus de surface que l'échangeur solaire principal!

Je corrige tout ça et je met en ligne.
_________________
Twitter: #econologie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
looping
J'économise des tonnes de CO2
J'économise des tonnes de CO2


Inscrit le: 03 Oct 2007
Messages: 797
Localisation: Picardie

MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 12:50     Répondre en citant
Bonjour

Le fichier que tu appelles 2ème .xls ( 1er lien cité plus haut ) permet de calculer le serpentin réchauffeur pour l'ECS
Effectivement je confirme la première erreur sur les unités et ta remarque sur la température moyenne .
Bien vu

Le premier tableur ( 2ème lien) permet de calculer la longueur du serpentin de transfert de la puissance des capteurs à l'eau du ballon tampon .

Pour mon projet j'envisagerai 15 m2 de capteurs , 12.75kW de puissance ( maximum je pense ) , delta T de 5°
Ce qui me donne environ 50M de tube D22
On peut ajouter une ligne pour le calcul de la surface d'échange : 3.64 m2
En passant à 30m2 de capteurs mon serpentin convient encore mais le delta de T° passerait à 10° , ce qui est raisonnable .

Les ballons du commerce ont souvent des échangeurs largement dimensionnés . Est-ce que les serpentins sont en cuivre ?Pour l'émaillage je crois que l'acier est plus courant .
Ils sont souvent d'un gros diamètre ce qui permet de faire moins de tours .

A+
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Christophe
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003
Messages: 39961
Localisation: Planète Serre.

MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 15:33     Répondre en citant
Voilà j'ai fini les correction/amélioration et upé les 2 fichiers en question:

1) L'échangeur solaire: http://www.econologie.com/calcul-d-un-echangeur...rgement-3913.html
2) L'échangeur ECS dans tampon thermique:
http://www.econologie.com/calcul-d-un-echangeur...rgement-3914.html

J'ai remarqué que le 2ieme fichier peut très bien être utilisé pour dimensionner un échangeur d'un plancher chauffant basse température (il suffit d'adapter les T° entrée et Sortie et le débit suivant la deperdition thermique moyenne de votre maison ou plus simplement le débit de votre circulateur (mais dur d'être précis dans ce cas) )

De plus la source n'est pas obligatoirement solaire: ainsi un tampon bois peut très bien convenir (évidement)!

Contrairement à ce qu'on pourrait penser : on arrive vite à des valeur de puissance très élevé pour l'ECS de l'ordre de 10 fois celle nécessaire au Planchers chauffants!! Marrant hein?

Si remarques ou erreurs, je peux évidement encore modifier ces 2 fichiers...
_________________
Twitter: #econologie


Dernière édition par Christophe le Mer 10 Sep 2008, 15:42; édité 1 fois
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Christophe
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003
Messages: 39961
Localisation: Planète Serre.

MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 15:41     Répondre en citant
looping a écrit:
Pour mon projet j'envisagerai 15 m2 de capteurs , 12.75kW de puissance ( maximum je pense ) , delta T de 5°
Ce qui me donne environ 50M de tube D22
On peut ajouter une ligne pour le calcul de la surface d'échange : 3.64 m2
En passant à 30m2 de capteurs mon serpentin convient encore mais le delta de T° passerait à 10° , ce qui est raisonnable .

Les ballons du commerce ont souvent des échangeurs largement dimensionnés . Est-ce que les serpentins sont en cuivre ?Pour l'émaillage je crois que l'acier est plus courant .
Ils sont souvent d'un gros diamètre ce qui permet de faire moins de tours .

A+


Oui c'est en acier émaillé (mais généralement un simple émaillage coté ballon c'est à dire coté eau courante).
Le diamètre est à leur avantage puisque c'est la surface qui compte.

A ma connaissance il n'y a pas de tampon thermique dans le commerce qui utilise un serpentin ECS: l'ECS est toujours coté ballon (grand volume). Et pour cause il devrait être très grand ( 4 m² d'apres le fichier) et surtout émaillé à l'intérieur (ou en cuivre et encore certaines eau trop acide boufferaient le cuivre!)...

J'en ai fais les frais lors de mon 1er montage de notre chaudière deom bois, voir les 3 évolutions du montage: http://www.econologie.com/forums/schema-chaudie...fants-vt4266.html

ps: pkoi tu veux un delta de seulement 5°C ? Plus le delta est important meilleur est le COPA solaire non? Shocked
_________________
Twitter: #econologie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
tigrou_838
J'économise des kg de CO2
J'économise des kg de CO2


Inscrit le: 20 Oct 2004
Messages: 551
Localisation: lorraine frontiere luxembourg

MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 15:46     calcul serpentin Répondre en citant
bonjour a tous et toutes,

donc apres avoir refait mes calculs avec le tableau de christophe, j'arrive plus ou moins a mes 25m de cuivre en serpentin diam 20/22 que j'avais mis dans la cuve.

quand au plancher chauffant, je n'ai pas d'echangeur, je prend directement l'eau chaude de la cuve pour l'envoyer dans le plancher chauffant, bien sur avec vanne thermostatique reglé sur 24degrés.

merci christophe.

tigrou Mr. Green
_________________
http://www.apper-solaire.org/
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
Christophe
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003
Messages: 39961
Localisation: Planète Serre.

MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 15:48     Répondre en citant
Ah bien bien et avec le fichier original d'Apper tu trouvais combien ? Sans doute un peu moins non?
_________________
Twitter: #econologie
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
tigrou_838
J'économise des kg de CO2
J'économise des kg de CO2


Inscrit le: 20 Oct 2004
Messages: 551
Localisation: lorraine frontiere luxembourg

MessagePosté le: Mer 10 Sep 2008, 15:58     serpentin Répondre en citant
heuuuu

j'etais a peu pres dans la meme tranche au niveau calcul longueur echangeur diametre avec le tableur du site apper, c'est pour cela que j'avais mis 25m en cuivre 20/22

mais c'etait il y a trois ans. moi et les maths on s'aime pas trop et encore moin ma memoire. Mr. Green
_________________
http://www.apper-solaire.org/
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:   

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Page 3 sur 7

 
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Connexion
Nom d'utilisateur:    Mot de passe:      Se connecter automatiquement à chaque visite    
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveaux messages Calcul du prix d'un arbre... Christophe CO2, réchauffement, changements climatiques et effet de serre 8 Lun 20 Mai 2013, 14:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recette d'un produit liquide vaissell... Christophe Trucs et astuces écolos 1 Sam 27 Avr 2013, 15:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Restauration d'un mur en pierre de ri... seb1000 Aide à la rénovation et travaux (immobilier neuf ou ancien). Conseils et méthodes. 68 Mer 10 Avr 2013, 23:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Doigt de gant sans perçage d'un tube ... phil88 Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires 6 Lun 18 Mar 2013, 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouveau concept pompe à chaleur raymon Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 4 Mer 13 Mar 2013, 18:48 Voir le dernier message

Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici

 
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)


Sélection de produits de la boutique éconologique:
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?

Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe