Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
 |
| Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI |
| Auteur |
Message |
jonule Econologue expert


Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 2127
|
Posté le: Mer 10 Sep 2008, 09:54 |
|
tu en trouves plein chez les ferrailleurs au prix de l'aluminium, mais certains ne sont plus très étanches, il faut les réparer.
mais ça doit pouvoir s'approcher avec des radiateurs de voiture oui, puisque tout système pouvant émettre de la chaleur peut en recevoir (je pense aux radiateurs de maison à ailettes peints en noirs servant de capteurs solaires) ;-) _________________ http://www.nrjrealiste.fr |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39961 Localisation: Planète Serre.
|
Posté le: Mer 10 Sep 2008, 10:15 |
|
J'ai récupéré les doc.
Pour un tuyau simple de cuivre de 22 il prenent un K de 700 à 1000 (à définir).
Cela me semble un peu élevé (certains échangeurs conçu industriellement ont un K de 600) mais ils ont sans doute plus d'expérience que moi
Exemple dans notre cas:
| Citation: |
Calcul échangeur solaire
Surface capteur = 65 m2
PST = 55,25 (puissance de l'échangeur en kW = Puissance solaire ci dessous)
Nombre de capteurs = 1
Surface totale capteurs = 65 m2
Puissance solaire (récupérable rendement solaire est compris) = 850 watt par m2
Puissance solaire totale = 55,25 Kw
Delta T° = 10 degrés
Diamètre du tuyau en m = 0,016 m
P(Kw) = (CT x 3,14 x diamètre en m x D T° x longeur en m) / 1000 L(m) = (P(Kw) x 1000) / (CT x 3,14 x diamètre en mètre x D T°)
CT (de 700 à 1000) = 700
Surface serpentin nécessaire = 1,97 m² (j'ai ajouté cette ligne pour information)
Longeur du serpentin de diametre 16 mm = 157,10 mètres
|
Attention j'ai pas été clair avant: les échangeurs de la photo ci dessous ne sont pas les échangeur solaire (il n'y en a pas l'eau du tampon entre directement dans les panneaux). Ce sont les échangeur pour récupérer les calories du tampon pour utilisation (Eau Chaude Sanitaire).
Je pense que nos échangeurs sont largement surdimensionnés (échange à bas delta de T°), ainsi l'ECS qui sort est à la T° du tampon à 1°C prèt. _________________ Twitter: #econologie |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Liens commerciaux
 Encart supprimé pour les membres |
|
 |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39961 Localisation: Planète Serre.
|
Posté le: Mer 10 Sep 2008, 11:03 |
|
Looping, je crois qu'il y a une petite erreur dans le 2ieme .xls
La puissance (ligne 12) est en W alors que ce sont des kW.
Au final ca change rien dans les résultats mais c'était pour le signaler, une erreur d'un coef. 1000 ca fait tâche...
Ca permet de voir qu'avec les échanges thermique de l'eau on monte très très vite en Puissance! _________________ Twitter: #econologie |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39961 Localisation: Planète Serre.
|
Posté le: Mer 10 Sep 2008, 11:18 |
|
Deuxième erreur (ou plutot approximation trop importante) dans le 2ieme doc: le delta de l'échangeur est calculé entre la T° de l'eau froide et la T° du tampon. Alors qu'un calcul avec la T° moyenne (T ecs froide + T ecs chaude)/2 aurait été plus judicieux.
Ca augmente fortement la longueur de l'échangeur ECS qui nécessite plus de surface que l'échangeur solaire principal!
Je corrige tout ça et je met en ligne. _________________ Twitter: #econologie |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
looping J'économise des tonnes de CO2


Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 797 Localisation: Picardie
|
Posté le: Mer 10 Sep 2008, 12:50 |
|
Bonjour
Le fichier que tu appelles 2ème .xls ( 1er lien cité plus haut ) permet de calculer le serpentin réchauffeur pour l'ECS
Effectivement je confirme la première erreur sur les unités et ta remarque sur la température moyenne .
Bien vu
Le premier tableur ( 2ème lien) permet de calculer la longueur du serpentin de transfert de la puissance des capteurs à l'eau du ballon tampon .
Pour mon projet j'envisagerai 15 m2 de capteurs , 12.75kW de puissance ( maximum je pense ) , delta T de 5°
Ce qui me donne environ 50M de tube D22
On peut ajouter une ligne pour le calcul de la surface d'échange : 3.64 m2
En passant à 30m2 de capteurs mon serpentin convient encore mais le delta de T° passerait à 10° , ce qui est raisonnable .
Les ballons du commerce ont souvent des échangeurs largement dimensionnés . Est-ce que les serpentins sont en cuivre ?Pour l'émaillage je crois que l'acier est plus courant .
Ils sont souvent d'un gros diamètre ce qui permet de faire moins de tours .
A+ |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39961 Localisation: Planète Serre.
|
Posté le: Mer 10 Sep 2008, 15:33 |
|
Voilà j'ai fini les correction/amélioration et upé les 2 fichiers en question:
1) L'échangeur solaire: http://www.econologie.com/calcul-d-un-echangeur...rgement-3913.html
2) L'échangeur ECS dans tampon thermique:
http://www.econologie.com/calcul-d-un-echangeur...rgement-3914.html
J'ai remarqué que le 2ieme fichier peut très bien être utilisé pour dimensionner un échangeur d'un plancher chauffant basse température (il suffit d'adapter les T° entrée et Sortie et le débit suivant la deperdition thermique moyenne de votre maison ou plus simplement le débit de votre circulateur (mais dur d'être précis dans ce cas) )
De plus la source n'est pas obligatoirement solaire: ainsi un tampon bois peut très bien convenir (évidement)!
Contrairement à ce qu'on pourrait penser : on arrive vite à des valeur de puissance très élevé pour l'ECS de l'ordre de 10 fois celle nécessaire au Planchers chauffants!! Marrant hein?
Si remarques ou erreurs, je peux évidement encore modifier ces 2 fichiers... _________________ Twitter: #econologie
Dernière édition par Christophe le Mer 10 Sep 2008, 15:42; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39961 Localisation: Planète Serre.
|
Posté le: Mer 10 Sep 2008, 15:41 |
|
| looping a écrit: |
Pour mon projet j'envisagerai 15 m2 de capteurs , 12.75kW de puissance ( maximum je pense ) , delta T de 5°
Ce qui me donne environ 50M de tube D22
On peut ajouter une ligne pour le calcul de la surface d'échange : 3.64 m2
En passant à 30m2 de capteurs mon serpentin convient encore mais le delta de T° passerait à 10° , ce qui est raisonnable .
Les ballons du commerce ont souvent des échangeurs largement dimensionnés . Est-ce que les serpentins sont en cuivre ?Pour l'émaillage je crois que l'acier est plus courant .
Ils sont souvent d'un gros diamètre ce qui permet de faire moins de tours .
A+ |
Oui c'est en acier émaillé (mais généralement un simple émaillage coté ballon c'est à dire coté eau courante).
Le diamètre est à leur avantage puisque c'est la surface qui compte.
A ma connaissance il n'y a pas de tampon thermique dans le commerce qui utilise un serpentin ECS: l'ECS est toujours coté ballon (grand volume). Et pour cause il devrait être très grand ( 4 m² d'apres le fichier) et surtout émaillé à l'intérieur (ou en cuivre et encore certaines eau trop acide boufferaient le cuivre!)...
J'en ai fais les frais lors de mon 1er montage de notre chaudière deom bois, voir les 3 évolutions du montage: http://www.econologie.com/forums/schema-chaudie...fants-vt4266.html
ps: pkoi tu veux un delta de seulement 5°C ? Plus le delta est important meilleur est le COPA solaire non?  _________________ Twitter: #econologie |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
tigrou_838 J'économise des kg de CO2


Inscrit le: 20 Oct 2004 Messages: 551 Localisation: lorraine frontiere luxembourg
|
Posté le: Mer 10 Sep 2008, 15:46 calcul serpentin |
|
bonjour a tous et toutes,
donc apres avoir refait mes calculs avec le tableau de christophe, j'arrive plus ou moins a mes 25m de cuivre en serpentin diam 20/22 que j'avais mis dans la cuve.
quand au plancher chauffant, je n'ai pas d'echangeur, je prend directement l'eau chaude de la cuve pour l'envoyer dans le plancher chauffant, bien sur avec vanne thermostatique reglé sur 24degrés.
merci christophe.
tigrou  _________________ http://www.apper-solaire.org/ |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)


Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 39961 Localisation: Planète Serre.
|
Posté le: Mer 10 Sep 2008, 15:48 |
|
Ah bien bien et avec le fichier original d'Apper tu trouvais combien ? Sans doute un peu moins non? _________________ Twitter: #econologie |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
tigrou_838 J'économise des kg de CO2


Inscrit le: 20 Oct 2004 Messages: 551 Localisation: lorraine frontiere luxembourg
|
Posté le: Mer 10 Sep 2008, 15:58 serpentin |
|
heuuuu
j'etais a peu pres dans la meme tranche au niveau calcul longueur echangeur diametre avec le tableur du site apper, c'est pour cela que j'avais mis 25m en cuivre 20/22
mais c'etait il y a trois ans. moi et les maths on s'aime pas trop et encore moin ma memoire.  _________________ http://www.apper-solaire.org/ |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Liens commerciaux
 |
|
 |
|
 |
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum
-> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
|
| Page 3 sur 7 |
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
 |
Calcul du prix d'un arbre... |
Christophe |
CO2, réchauffement, changements climatiques et effet de serre |
8 |
Lun 20 Mai 2013, 14:43  |
 |
Recette d'un produit liquide vaissell... |
Christophe |
Trucs et astuces écolos |
1 |
Sam 27 Avr 2013, 15:16  |
 |
Restauration d'un mur en pierre de ri... |
seb1000 |
Aide à la rénovation et travaux (immobilier neuf ou ancien). Conseils et méthodes. |
68 |
Mer 10 Avr 2013, 23:14  |
 |
Doigt de gant sans perçage d'un tube ... |
phil88 |
Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires |
6 |
Lun 18 Mar 2013, 11:50  |
 |
Nouveau concept pompe à chaleur |
raymon |
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
4 |
Mer 13 Mar 2013, 18:48  |
|
Sélection de produits de la boutique éconologique:
| Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
|
Petites Annonces: donner, troquer, échanger...
Nouveautés économiques de Marc Candelier:
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
- 13/03: Jorge Mario Bergoglio, dit "l'évêque des pauvres" est le nouveau pape François 1er
- 11/03: Hydrates de gaz, l'exploitation au Japon commence!
- 16/07: Isolation-chauffage.com: nouveau forum pro sur l'isolation, le chauffage et à la maison économe en énergie BBC, RT2012...
- 02/07: TeslaMotors Model S, une voiture électrique performante à prix raisonnable; quand on veut, on peut!
- 04/04: Addition ou injection d'eau dans la combustion d'hydrocarbures, thèse de doctorat par Rémi Guillet
- 04/04: Stéphane Hessel, discours de Nantes. Analyses sur la société mondiale.
- 04/04: Edgar Morin et la société mondialisée version 2.012 !
- 30/03: Deux nouveaux forums: rénovation et travaux, plomberie et sanitaire
- 23/03: Deux nouveaux forums: loisirs et sports, sciences et technologies
- 23/03: BioFuel System BFS et Blue Petroleum One: microalgues biocarburant sur RTL-TVi
- 17/03: Directive européenne 2010-31-UE, des maisons positives pour tous en 2020
|
|
|
|
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe

|