Posté le: Dim 07 Sep 2008, 13:40 Sujet du message:
Oula...
1) Owen, la physique c'est pas une "croyance" enfin pas sur ces forums !
Un échangeur ca ne se dimensionne par à la louche...si Tigrou vous dit qu'il a mis 25m en 3/4 mets 6m si ca t'amuse et tu veras les résultats...
2) Le dimensionnement d'un échangeur dépend de 3 paramètres principaux (en plus d'autres que je néglige):
a) la surface d'échange
b) la différence de T° entre les 2 "fluides" (je met des " " car le fluide peut être un solide, l'air est un gaz mais qui peut être considéré comme un fluide dans les échanges thermique),
c) la conductivité du matériau utilisé (cuivre généralement mais aussi alu)
3) Martien non...
Le volume de 25m de 22mm est ridicule:
section: 2.2²*3.14/4 = 3,8 cm²
longueur: 2500 cm
Volume total : 3,8 * 2500/1000= 9.5 L...
Soit moins de 1% du volume du tampon...
Au niveau surface cet échangeur à : 2,2*3,14*2500 = 17270 cm² soit 1,73 m².
De plus tu as doublement tord car ce volume d'eau contenu dans l'échangeur quand le circulateur ne tourne pas...contribue également au stockage thermique !
4) L'échangeur à plaque n'est pas une bonne solution selon moi car elle nécessite la gestion d'un 2ieme circuit avec, au moins, un circulateur à gérer...bref + compliqué = + d'emmerdes...
5) Je vais chercher quelques formules de dimensionnement mais en gros tu peux comparer la surface nécessaire à celle d'un radiateur alu de 5kW.... Avec un delta connu, de disons, 40°C, ces formules te permettront de savoir quelles surface d'échange il te faut.
Posté le: Dim 07 Sep 2008, 15:05 Sujet du message:
Ca fait une heure que je me prend la tete avec des calcul précis qui ne menent à rien pour le probleme simple auquel on est confronté.
Pour ceux qui veulent s'amuser: http://www.librecours.org/documents/8/899.pdf
En browsant un peu le net j'ai trouvé qu'un échangeur en cuivre avait un K réel variant de 400 à 800 W/m².°C (si y a des spécialistes dans la salle...des valeurs moyennes suivant la forme de l'échangeur seraient intéressantes)!
Retenons 400, le pire des cas, avec un delta de T° de 10°C, l'échangeur de tigrou aurait donc une puissance de:
P = 400 * 10 * 1,73 = 6,9 kW
Donc Owen, il te faudrait un échangeur de plus de 1.5m² de surface d'échange.
Avec du Cuivre de 22mm cela donne une longueur d'au moins: 21,4 m loin des 6m que tu "croyais"...
Mais on est bête: regardes donc la surface des tubes de tes panneaux solaire...en prenant la même tu ne sera pas loin de ce qu'il te faut dans ton tampon...
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4Suivante
Page 2 sur 4
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum