si je suis obligé de chauffer 2 degrés de plus soit donc 19 °c ( because bébé)j'ai compté une augmentation de 10 pour cent ça fairait 6210 KWH environ ( j'ai refait les calculs de consommation c'est 5648 kwh / an à 17 °c); rapporté à 80 m2 ça fairait 77,65 W / m3?
le i dans ta formule c'est donc 0,6?

Deperditions= conso x rendement / (volume x 24h x i x DJU)

je récapitule conso = 6210
rendement= 0,85
volume= 80 *2,5 m=200
i= 0,6
dju= 2340?

5278/280 800= 0, 018 ça doit^pas être çà!! :roll:
Dernière édition par EVEN le 11/06/08, 16:27, édité 1 fois.
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 11/06/08, 16:26

yes, c'est le taux d'intermitence sur la saison de chauffe.
=taux d'arret du chauffage
il faut tenir compte des periodes d'inoccupation de la maison + l'abaissement nocturne (et en journée si besoin)
en general, on prends 0.6 à 0.85
0 x
Image
cliquez ma signature
Avatar de l’utilisateur
EVEN
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 43
Inscription : 11/06/08, 10:25




par EVEN » 11/06/08, 16:28

j'étais en train de te soumettre mon calcul quand tu as écrit

je récapitule conso = 6210
rendement= 0,85
volume= 80 *2,25 m=180
i= 0,6
dju= 2340?

je trouve 0,0008 ça doit pas être çà!!

HELP :!:
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 11/06/08, 19:45

pour les kwh il faut faire x1000 pour avoir des wh

ça fait 5278 / (200*24*0.6*2340) =0.78 w/m3.°C
0 x
Image

cliquez ma signature
Avatar de l’utilisateur
EVEN
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 43
Inscription : 11/06/08, 10:25




par EVEN » 11/06/08, 19:59

super merci
c'est ma pupuce qui sera contente d'être bien chauffée

:D
0 x
kristl
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 1
Inscription : 18/08/08, 17:25




par kristl » 19/08/08, 09:13

comment calcul tu la pondération par le DJU ?


dirk pitt a écrit :les chiffres que tu donnes m'interpelles: 5400 kwh/ an pour une maison de 100m2, en region nantaise (DJU~2340), ça fait seulement 0.54W/m3.°C, c'est extremement faible. soit ta maison est tres tres bien isolée soit ton compteur de gaz patine dans la semoule (rigolez pas, ça arrive)
avec des deperditions aussi faible, ça donne une puissance necessaire de chauffage ~ 2,5kW pour 19°C dedans avec 0°C dehors !!!
autre consequence si c'est vraiment la realité, avec le poele qui fait environ 8 à 12 kW, ça va etre tres difficile à gerer. Au bout d'une heure de feu, tu devras ouvrir les fenetres tellement il fera chaud.
comme tu le signalais, l'economie de 3000kwh n'est pas significative (apres achat du bois)