Géothermie: réduire la consommation de la PAC

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
manu44
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 4
Inscription : 29/11/08, 19:32

Géothermie: réduire la consommation de la PAC




par manu44 » 24/12/08, 10:43

bonjour,

possédant un PAC depuis peu et pour réduire la consommation j'ai pensé que je pourrais augmenter la surface de mes radiateurs fonte

question:de combien faut il augmenter la surface des radiateurs en sachant par exemple que ce matin avec +2 ext la chaudière tourne à
30° pour une température intérieure de 20° mais je trouve qu'elle tourne trop longtemps.

et en dernier je voudrais faire faire un bilan thermique précis mais je ne sais ou ni combien cela peut couter

merci à l'avance pour vos réponses.
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 24/12/08, 10:58

c'est un peu confu tout ça: tu nous parle de PAC, puis de chaudiere :shock:
explique toi.
de plus, la taille des radiateur n'a pas grand chose a voir dans l'histoire. l'energie que tu dépenses est egale aux deperditions de ta maison pour une température interieure et une extérieure donnée. point.
double la surface des radiateurs et la quantité d'énergie necessaire sera toujours la même.
tu trouve que la chaudiere tourne trop longtemps :?:
subjectif! pourquoi est-ce un probleme? est-ce que ça veut dire pour toi qu'elle consomme trop?

bref, des details si tu veux esperer des reponses cohérentes.
Dernière édition par dirk pitt le 24/12/08, 11:51, édité 1 fois.
0 x
Image
cliquez ma signature
pascalleloup
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 9
Inscription : 22/12/08, 17:38

Re: réduire la consommation de la PAC




par pascalleloup » 24/12/08, 11:47

manu44 a écrit :bonjour,

possédant un PAC depuis peu et pour réduire la consommation j'ai pensé que je pourrais augmenter la surface de mes radiateurs fonte

question:de combien faut il augmenter la surface des radiateurs en sachant par exemple que ce matin avec +2 ext la chaudière tourne à
30° pour une température intérieure de 20° mais je trouve qu'elle tourne trop longtemps.

et en dernier je voudrais faire faire un bilan thermique précis mais je ne sais ou ni combien cela peut couter

merci à l'avance pour vos réponses.

C'est vrai que c'est un peu confus entre la chaudiere et la PAC
pour ce qui est de la PAC , ci elle tourne longtemps , c'est plutot normal si elle est inverter . Le but de la PAC est de faire de long cycle pour éviter les démarrage toute les 5 mn , ce que le compresseur n'aime pas et c'est au démarrage que la consommation seras au maxi .

pour un bilan thermique , vas sur le site http://www.chaleurterre.com/
ou dans les outils tu peut faire un bilan thermique et voir tes déperditions .
0 x
manu44
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 4
Inscription : 29/11/08, 19:32

réduire la consommation de la PAC




par manu44 » 24/12/08, 12:53

merci pascalleloup mais je suis trompé quand j'ai écris chaudière c'était PAC et pour la PAC c'est une CIAT Aqualis 2 50HT ce qui me donne une marge car d'après les calculs fait avec les outils du site
chaleurterre pour mes 140 m2 j'aurais besoin de 8 KW/H,mais quelle
est la fiabilité de cette étude? et cela ne me donne pas de combien je dois augmenter la surface mes radiateurs pour que ma PAC tourne moins longtemps.
0 x
pascalleloup
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 9
Inscription : 22/12/08, 17:38




par pascalleloup » 24/12/08, 13:08

L'entreprise qui ta vendus la PAC et fait l'install a du te faire un bilan thermique !!!
ou alors comment on t'il dimensionné la PAC ???
si le mec ta calculer tes deperditions a l'œil , merci le professionnalisme
c'est sur que si il on surdimensionné la PAC , elle tourneras moins souvent .
Bon , je ne suis pas spécialiste en la matière mais peut être en ajoutant un ballon tampon , cela t'allongeras les cycles ......
mais bon vaudrais mieux demander a des spécialistes de la chose ...
0 x
manu44
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 4
Inscription : 29/11/08, 19:32




par manu44 » 24/12/08, 17:20

je ne pense pas que l'entreprise qui m'a vendu la PAC ait fait un
bilan thermique très pointu ils ont récoltés les infos que je leur ai fournies c'est à dire surface, isolation radiateurs et quand je leur demande de combien je dois augmenter la surface de mes radiateurs pour tourner en basse température il m'explique qu'il n'ont pas le bon logiciel. Pour répondre à dirk pitt je pense que si je chauffe moins l'eau je consomme moins mais par contre il faut que j'augmente le volume de l'eau pour avoir la même température dans la pièce mais je peux me tromper,qu'en pensez vous?
0 x
pascalleloup
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 9
Inscription : 22/12/08, 17:38




par pascalleloup » 24/12/08, 17:51

manu44 a écrit :je ne pense pas que l'entreprise qui m'a vendu la PAC ait fait un
bilan thermique très pointu ils ont récoltés les infos que je leur ai fournies c'est à dire surface, isolation radiateurs


C'est quoi cette entreprise qui vend des PAC sans bilan thermique ???
il aurait du calculer tes déperditions pour ajuster au mieux tes besoins
0 x
pascalleloup
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 9
Inscription : 22/12/08, 17:38




par pascalleloup » 24/12/08, 18:09

manu44 a écrit :j quand je leur demande de combien je dois augmenter la surface de mes radiateurs pour tourner en basse température il m'explique qu'il n'ont pas le bon logiciel. Pour répondre à dirk pitt je pense que si je chauffe moins l'eau je consomme moins mais par contre il faut que j'augmente le volume de l'eau pour avoir la même température dans la pièce mais je peux me tromper,qu'en pensez vous?


je pense que tu a raison sur le faite d'augmenter la surface de tes radiateurs , tu pourais abaisser la temperature d'eau de sortie de ta PAC
mais dommage d'avoir pris une HT dans ce cas si c'est pour tourner en basse temperature .
Je pense que ton instalateur a préféré te vendre une HT , beaucoup plus cher qu'une BT
je ne suis pas spécialiste et si je me trompe , veuillez m'en escusez
0 x
manu44
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 4
Inscription : 29/11/08, 19:32




par manu44 » 24/12/08, 23:07

j'ai su hier par le technicien CIAT que ma PAC est bien une basse température qui est plafonnée à 49° mais qui peut monter à 55°
dans un autre domaine je suis en train de calculer le volume d'eau de mon installation car le tampon est la boite de mélange qui est de 50 litres donc j'additionne pour voir si je ne dois pas mettre un ballon tampon supplémentaire.La suite prochainement et bon Noel à tous;