belle install Christophe !
je suis electromecanien , ton systeme est vraiment bien pensé .
jonule , une vanne sur l'arrivée d'eau froide ? c'est proscrit il me semble , et je viens de reverifier sur le manuel du ballon d'eau
que j'ais acheter et il confirme pas de vanne en entrée d'eau froide !
Cumulus en parallèle sur la chaudiere ?
Salut r2d2
Si tu souhaites utiliser soit la chaudière , soit le ballon , il faut évidement 1 vanne sur chaque entrée froide ou sur chaque sortie chaude !
Pas question de laisser l'eau de la chaudière et du ballon se mélanger sinon tu auras de l'eau tiède .
Ta première proposition était la bonne si tu dois isoler un circuit et/ou le vidanger lorsqu'il ne sert pas . Cela évite de laisser stagner l'eau trop longtemps .
Si tu souhaites utiliser ton ballon en pré-chauffage ( par exemple solaire ) le montage est différent puisque la chaudière est en série avec le ballon , mais c'est un autre sujet .
Bon courage
A+
Si tu souhaites utiliser soit la chaudière , soit le ballon , il faut évidement 1 vanne sur chaque entrée froide ou sur chaque sortie chaude !
Pas question de laisser l'eau de la chaudière et du ballon se mélanger sinon tu auras de l'eau tiède .
Ta première proposition était la bonne si tu dois isoler un circuit et/ou le vidanger lorsqu'il ne sert pas . Cela évite de laisser stagner l'eau trop longtemps .
Si tu souhaites utiliser ton ballon en pré-chauffage ( par exemple solaire ) le montage est différent puisque la chaudière est en série avec le ballon , mais c'est un autre sujet .
Bon courage
A+
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 79323
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11042
r2d2 a écrit :belle install Christophe !
je suis electromecanien , ton systeme est vraiment bien pensé .
Merci mais je n'ai fais que la partie "Bois".
C'est à dire que sur le schéma tout ce qui est apres (en haut de la vanne V9) était déja existant et puis surtout j'ai pas fais "seul" on a cogité pas mal ensemble sur les forums. Ca sert à ca un forum!
D'ailleurs j'ai fais une erreur (volontaire) de montage en essayant d'utiliser un échangeur "à l'envers" cf V1, ca ne marche pas du tout
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 10 Réponses
- 2028 Vues
-
Dernier message par phil59
Consulter le dernier message
21/05/23, 20:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 15 Réponses
- 9324 Vues
-
Dernier message par colzafranck
Consulter le dernier message
27/11/10, 22:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 27 Réponses
- 20491 Vues
-
Dernier message par iso14000
Consulter le dernier message
09/06/13, 16:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 8 Réponses
- 12269 Vues
-
Dernier message par iso14000
Consulter le dernier message
17/09/07, 20:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 285 invités