Boutique éconologique: électricité, énergie, réseau informatique RJ45
1ere visite? forums energieLes Forums télécharger energieTélécharger boutique écologieBoutique éconologique annuaire energieL'annuaire Recherche Flux RSS nouveautés et actualités
Index - Liste des membres - Inscription aux forums - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès aux téléchargements - Images et photos
Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici
 
Recherches fréquentes: solaire, éolienne, alambic, classement voitures, biocarburants, pétrole, chambrin, pantone, générateur vapeur, sirius, puit canadien, récupération eau, stirling, réchauffement, isolation, chauffage bois...

Derniers sujets et messages () actifs (voir les sujets sans réponse). Nouveautés du site
Wiki Pantone: tout savoir sur le dopage à l'eau
Une question sur le fonctionnement de ces forums? Lisez les FAQs

Ballast électronique des tubes fluorescents
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 
Pour voir des sujets similaires, cliquez-ici.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces

Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
chatam
J'économise des grammes de CO2
J'économise des grammes de CO2


Inscrit le: 03 Déc 2007
Messages: 463

MessagePosté le: Jeu 17 Avr 2008, 09:25    Sujet du message: Répondre en citant

Les ferro magnétiques toutes marques confondues fabriqués en Europe depuis ~6 ans sortent de la même usine, en l'occurence une usine VS qui a été reprise par un groupe japonais (je connais un technicien qui y travaille depuis 15ans...).
Les électroniques sont de qualité très variable et parfois très mauvaise (chinoiseries), un hypermarché de ma connaissance à changé tous ses électroniques (des milliers!) qui claquaient sans cesse entraînant de très gros frais de maintenance, pour des ferro magnétiques qui ont en plus du prix réduit un gros avantage: ils sont très FIABLES...c'est pour celà que les ferro magnétiques dont on annonçait la mort depuis 10ans ont repris du poil de la bête...
A noter que les ferro magnétiques à 3-4€ c'est également du chinetoque de merde parfois déjà HS neufs...
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
citro
J'économise des tonnes de CO2
J'économise des tonnes de CO2


Inscrit le: 08 Mar 2006
Messages: 903
Localisation: Bordeaux

MessagePosté le: Sam 19 Avr 2008, 23:45    Sujet du message: Répondre en citant

Arrow Un test de plus sur un ballast ferro magnétique "dernier cri" qui affiche fièrement son respect de la norme EEI=B2

C'est un modèle "GLD" chinois référence MB36/40 et les mesures donnent des performances très correctes. La visite du site du fabricant donne une idée de sa dimension industrielle (déclare fabriquer des références pour les plus grands éclairagistes mondiaux tels; Osram, Général Electric, Samsung, Toshiba...)

Je déplore cependant que le montage dans une réglette étanche très bien conçue et fabriqué fait l'impasse sur la capacité de 4.4Uf qui selon le fabricant ramènerait le Cos fi à 0.90 au lieu de 0.47 annoncé (0.43 mesuré!).
Autre remarque, la Pmax mesurée à 48W avec le tube neuf Osram qui à servi pour les autres tests est passée à 91W avec le tube "chinois" fourni avec la réglette.


Autre remarque la caractéristique courant max du ballast LCI n'a pu être mesurée lors de mon test, je suppose qu'elle correspond à une utilisation avec 2 tubes 40W, cet article "multitubes" accepte indifférement 1 ou 2 tubes (T8, TC-L, TC-F, T5-C, T5, HO) de de 18 à 40W.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
gregdu13250
Je commence à comprendre
Je commence à comprendre


Inscrit le: 18 Fév 2008
Messages: 26

MessagePosté le: Dim 11 Mai 2008, 12:04    Sujet du message: Répondre en citant

Moi je lui trouve des points positifs et négatif
Les positifs sont connu par tt le monde(plus d'effet strobo, meilleur rendement)
Mais bon j'ai mes tubes qui sont noirs à mes extrémités maintenant(à l'allumage la surtension créé est tellement forte que les électrode sont bleues. Donc j'ai remis desferros magnétiques(miracle plus moyen d'amorcer le tube, les surtensions de l'électronique ont fondu les filaments de préchauffage). Je suis donc revenu avec des tubes neuf au ferro-magnétique de classe B(histoire que j'ai pas d'autres tubes qui pête(avec le ballast)).

Je rajoute que mes ferromagnétiques ont des cos phi de 0.9(condensateur de compensation)
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
citro
J'économise des tonnes de CO2
J'économise des tonnes de CO2


Inscrit le: 08 Mar 2006
Messages: 903
Localisation: Bordeaux

MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 14:00    Sujet du message: Répondre en citant

Arrow Ah ben oui, avec des condensateurs...

Tu peux nous dire ou nous montrer à quoi ils ressemblent ces condos Question

J'aimerais bien en rajouter sur mes Ballasts ferro magnétiques B2.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
gregdu13250
Je commence à comprendre
Je commence à comprendre


Inscrit le: 18 Fév 2008
Messages: 26

MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 14:57    Sujet du message: Répondre en citant

Si tes réglettes sont de bonne qualité elle sont déja compensé, moi le condensateur y est déja sur le ballast ferro-magnétique pour T5 8w, Les vieilles réglette de mon garage ont un cos phi de 0.85 ce qui est pas mal vu leurs age.



Mon ballast consomme 0.145A soit 33 VA sans le condensateur, avec le condensateur je ne sais pas, mais vu qu'un condensateur a un cos phi de 0 et un phi négatif il fourni de la puissance réactive et réduit donc cette puissance apparante lorsque sa capacité convient



(PS : Sa veux dire quoi ce lambda sur le ballast ?)
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
gregdu13250
Je commence à comprendre
Je commence à comprendre


Inscrit le: 18 Fév 2008
Messages: 26

MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 14:59    Sujet du message: Répondre en citant

Ce tableau ne tient pas compte de la compensation qui ramène le cos phi à 1

Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
citro
J'économise des tonnes de CO2
J'économise des tonnes de CO2


Inscrit le: 08 Mar 2006
Messages: 903
Localisation: Bordeaux

MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 15:24    Sujet du message: Répondre en citant

Arrow Pour la simple et bonne raison que le Cos Phi n'est pas ramené à 1.0 Evil or Very Mad

Sur mon tableau sont mentionnées à gauche, les données fabricant et à droite, mes propres mesures faites avec un PM230 acheté dans la boutique du site.

Merci gregdu13250 pour ta réponse ultra rapide avec photo

Comme je l'ai dit plus haut :
Citation:
Je déplore cependant que le montage dans une réglette étanche très bien conçue et fabriquée fait l'impasse sur la capacité de 4.4Uf qui selon le fabricant ramènerait le Cos fi à 0.90 au lieu de 0.47 annoncé (0.43 mesuré!).

Un collègue me disait cependant que l'ajout d'un condo ramenant le Cos phi aux alentours de 1 ne change pas grand chose sur la facture d'electricité. Il n'a pas tort, pour un tube, mais pour des centaines de tubes installés dans les usines, les grandes surfaces... Shocked
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
gregdu13250
Je commence à comprendre
Je commence à comprendre


Inscrit le: 18 Fév 2008
Messages: 26

MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 19:34    Sujet du message: Répondre en citant

Si une facture EDF est basé sur la consommation en kW calculé avec P=UIcos phi

Si EDF facturait avec S=UI, ils n'aurait pas besoin d'imposer des taxes aux entreprises qui ont un faible cos PHI.
En sachant que la majorité des grandes surface ont des ferromagnétique ils doivent avoir de gros condrnsateurs

Mes ferro magnétiques T8 36W consomme 40W chacun et consomme 66 VA chacun. j'ai donc un cos phi de 0.77(je cherche Q en sachant que S=rac(P²+Q²) et apres cos phi=(P/Q) ce qui est pas mal vu l'âge du matériel(+ de 10 ans)
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
citro
J'économise des tonnes de CO2
J'économise des tonnes de CO2


Inscrit le: 08 Mar 2006
Messages: 903
Localisation: Bordeaux

MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 21:28    Sujet du message: Répondre en citant

gregdu13250 a écrit:
Si tes réglettes sont de bonne qualité elle sont déja compensé, moi le condensateur y est déja sur le ballast ferro-magnétique pour T5 8w, Les vieilles réglette de mon garage ont un cos phi de 0.85 ce qui est pas mal vu leurs age.

Ben non, elles ne sont pas compensées...

Citation:
Mon ballast consomme 0.145A soit 33 VA sans le condensateur, avec le condensateur je ne sais pas, mais vu qu'un condensateur a un cos phi de 0 et un phi négatif il fourni de la puissance réactive et réduit donc cette puissance apparante lorsque sa capacité convient


Dis donc, le condo sur la photo, je ne pense pas qu'il "remonte" le Cos phi. Arrow Left
Il y a les mêmes condos sur toutes les réglettes, je pense qu'ils sont justes là pour déparasiter...
Le condo préconisé par le fabricant chinois GLD pour ramener le COs phi à 0.90 au lieu de 0.47 est de 4.4Uf soit 100x la capacité de celui que tu montres sur ta photo... (0.047Uf)

Citation:
(PS : Ca veux dire quoi ce lambda sur le ballast ?)

Moi aussi, j'ai été étonné de cette dénomination. Vu que les valeurs mentionnées correspondent au Cos Phi, j'en ai déduit qu'à l'étranger le Cos Phi s'appelait Lambda... Question Question
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
gregdu13250
Je commence à comprendre
Je commence à comprendre


Inscrit le: 18 Fév 2008
Messages: 26

MessagePosté le: Mar 13 Mai 2008, 18:29    Sujet du message: Répondre en citant

A voir pour mon T5, je chercherai une pince amperemétrique pour mesurer l'intensité du condensateur lorsque celui ci est directement relié à la source.

Celles du garage était compensé d'origine(Réglette Sylvania ou OSRAM). Les Mazda éclairage sont aux alentour de 0.87 pour celle que j'ai eu
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Page 2 sur 4

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Sujets similaires à lire
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveaux messages Tube PER à la place des tubes de cuivre? jc-tergal Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 12 Ven 09 Mai 2008, 12:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choisir des capteurs solaires : plans... jean63 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 83 Jeu 13 Mar 2008, 15:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electronique voitures : DANGER potent... jean63 Actualités et nouvelles sur l'environnement: presse, TV, médias... 7 Jeu 31 Jan 2008, 15:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tubes fluorescents : éteindre ou lais... matthieu Trucs et astuces écolos 10 Mer 16 Jan 2008, 22:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Où se procurer les tubes et tiges en ... matthieu Expérimentations de moteurs Pantone 3 Lun 03 Déc 2007, 14:00 Voir le dernier message

Nouveautés du site
Les nouvelles: Les articles: Les téléchargements:

Télécharger et téléchargements dossiers, documents et rapports: énergie, renouvelables, environnement, recyclage et developpement durable Actualités énergie, environnement, recyclage et developpement durable articles et dossiers énergies renouvelables, alternatives et environnement Gagnez de l'argent en protégant l'environnement: découvez l'achat éconologique Selection de sites web énergies, environnement et développement durable Videos énergie environnement et technologies
Connexion
Nom d'utilisateur:    Mot de passe:      Se connecter automatiquement à chaque visite    
Inscription aux forums, cliquez-ici (accès intégral et amélioration de la navigation)
compteur electrique wattmètre sur prise chargeur de piles jetables universel alcalines savon d'alep royal veilleuse basse consommation ampoules eco fluocompacte E14 GU10 haute qualité spéciales petits panneaux solaires photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable... ampoule a leds 220V basse consommation


Econologie.com est partenaire d'Oliomobile.org


Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable - Econology.biz, econology informations
Abonnement RSS aux nouvelles du site:

Rss derniers sujets des forums Google SiteMap

Powered by PhpBB+PhpBB SEO
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942 Améliorez votre navigation en utilisant FireFox
Econologie.com : rechauffement climatique et economies d'energie